1

Тема: Вопрос по БУ/TEL-X/X-12-03 - нужны ли Rэкв

Здравствуйте! На ячейке (отходящяя ЛЭП) установлен выключатель ВВ/TEL-10, блок управления , зашиты БМРЗ-101-КЛ. Вопрос: нужно ли устанавливать Rэкв в цепи "Включение и Контроль" и "Отключение и контроль", если использоваться будут ТОЛЬКО "сухие контакты", а "Включение(отключение) и контроль" использоваться НЕ будут?

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41017/thumb/p17h4pq8ng1ci111anp81pqgtpo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41017/thumb/p17h4pq8ng1ci111anp81pqgtpo1.jpg

П.С. РЭ читал, поисковиком пользовался, конкретно на этот вопрос ответа не нашел.

2

Re: Вопрос по БУ/TEL-X/X-12-03 - нужны ли Rэкв

Судя по РЭ, если ток через эту цепь не превысит максимально допустимый уровень тока контроля (0,3 IN, но не более 0,2 А) и вас не смутит-
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41023/thumb/p17h4v6v4e1fsi115u4mdcc7rvh2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41023/thumb/p17h4v6v4e1fsi115u4mdcc7rvh2.jpg
то можно обойтись и без Rэ.

3

Re: Вопрос по БУ/TEL-X/X-12-03 - нужны ли Rэкв

Просто наладчики говорят,что у них мигает светодиод "Авария" 3 раза, т.е. обрыв цепей управления. По проекту Rэкв не устанавливались...

4 (2013-01-18 10:21:37 отредактировано strelok111)

Re: Вопрос по БУ/TEL-X/X-12-03 - нужны ли Rэкв

В блоке осуществлен контроль цепей электромагнитов и при отсутствии контрольного тока он выдает 3 мигания - "Обрыв в цепи электромагнита ВВ\TEL" (так что если он у вас заведен на высокоомный дискретный вход, тока ему явно не хватит).
В общем в РЭ все однозначно написанно - "Номиналы внешних резисторов-эквивалентов выбираются в зависимости от параметров
электромагнитов заменяемого привода. Применение других номиналов запрещается. Подключение резисторов-эквивалентов обязательно. В противном случае, входы теряют работоспособность."

5

Re: Вопрос по БУ/TEL-X/X-12-03 - нужны ли Rэкв

strelok111 пишет:

Судя по РЭ, если ток через эту цепь не превысит максимально допустимый уровень тока контроля (0,3 IN, но не более 0,2 А) и вас не смутит-

то можно обойтись и без Rэ.

Минимальный ток-0А. Можно обойтись и без резисторов. А для подробных консультаций лучше обратиться в службу тех. поддержки Таврида -электрик

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2013-01-19 11:33:46 отредактировано maxbest888)

Re: Вопрос по БУ/TEL-X/X-12-03 - нужны ли Rэкв

strelok111, Андрей
Спасибо за ответы! В итоге получилось даже весело))
Пришлось созваниваться  с представителями наладки Таврида Электрик...Оказывается на приводе есть ручка-переключатель - разрывает цепь электромагнитов, при вкатывании тележки. Наладчики оказывается ее просто не заметили и, соответственно, был обрыв цепей управления. Все решилось поворотом ручки))
Резисторы подключать нет необходимости, если входы НЕ используются.