Re: RED670, защита линиии 110кВ с отпайками
Если мы подключим ZM-Start (с уставкой по сопротивлению отстроенной от кз на НН тр-ра на отпайке) на LDLPDIF вход Block то при кз в зоне ДЗЛ будем иметь всегда запрет ДЗЛ от ZM-Start, а нужно наоборот или я ошибаюсь?
на вход block этой функции заводится сигнал оперативного вывода ДЗЛ
лучше на элемент "Или" завести сигнал ZM_Start, сигнал от БНН и сигнал от PSD, если она блокирует эту ступень ДЗ.
выход элемента "Или" завести на элемент "И", на него же завести выход Trip функции LDL, а выход элемента "И" завести на элемент "Или", выход с последнего элемента "Или" направить на отключение выключателя.
Чтобы выводить блокировку от ДЗ параллельно элементу "Или" и элементу "И" поставить элемент Gate, на вход Gate отправить сигнал Trip от LDL, выход с Gate отправить на последний "Или".