Тема: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?
В МУ по устойчивости есть следующий пункт:
Кроме того в группу III включаются следующие возмущения:
-одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре более, чем на половине длинны более короткой линии, в результате возмущения группы I в соответствии с табл.1;
Т.е. при однофазном КЗ.
С точки зрения действия РЗА (если принять, что уставки посчитаны верно) мне на ум приходит только ложное отключение ВЛ от основной защиты при реверсе мощности, в случае отказа основной защиты на параллельной ВЛ и отключении КЗ разными ступенями ТЗНП. Спасет ли от этого случая ускорение ТЗНП от реле направления мощности параллельной ВЛ?
Подскажите, какие еще последовательности событий могут привести к отключению паралельной ВЛ в случии однофазного КЗ?
И, может быть, комбинация каких защит исключает подобные события?
Добавлю рисунок на всякий: