Тема: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

В МУ по устойчивости есть следующий пункт:

Кроме того в группу III включаются следующие возмущения:
-одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре более, чем на половине длинны более короткой линии, в результате возмущения группы I в соответствии с табл.1;

Т.е. при однофазном КЗ.
С точки зрения действия РЗА (если принять, что уставки посчитаны верно) мне на ум приходит только ложное отключение ВЛ от основной защиты при реверсе мощности, в случае отказа основной защиты на параллельной ВЛ и отключении КЗ разными ступенями ТЗНП. Спасет ли от этого случая ускорение ТЗНП от реле направления мощности параллельной ВЛ?
Подскажите, какие еще последовательности событий могут привести к отключению паралельной ВЛ в случии однофазного КЗ?
И, может быть, комбинация каких защит исключает подобные события?

Добавлю рисунок на всякий:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41055/thumb/p17h6i625t1fp0gi7nku121jdna1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41055/thumb/p17h6i625t1fp0gi7nku121jdna1.JPG

2

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Fiksius пишет:

последовательности событий могут привести к отключению параллельной ВЛ в случае однофазного КЗ?

Обрыв грозотроса на двухцепке.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3 (2013-01-18 17:34:40 отредактировано Fiksius)

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

SVG пишет:

Обрыв грозотроса на двухцепке.

В смысле обрыв троса приводит к отключении обеих цепей?
Меня другое интересует: однофазное КЗ на одной из двух цепей линий проходящих в одном коридоре (не обязательно на 2хцепных опорах) - это исходный момент. А дальше: что и как должно отработать, или наоборот отказать, чтобы паралельная ВЛ так же отключилась?

4 (2013-01-18 17:27:58 отредактировано Fiksius)

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Просто странное требование
"двух ВЛ, расположенных в общем коридоре" - не обязательно двухцепные ВЛ, просто в одном коридоре. т.е. всязанные взаимоиндукцией!
"в результате возмущения группы I" - т.е. обязательно после однофазного КЗ.

Напрашивается не физическое повреждение, а именно отключение действием РЗА.

5

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Это классический случай для телеускорения ТЗНП без блокировки по реверсу мощности нулев последовательности.

На Любой линии однофазное КЗ. Пускаются ТЗНП ступени смотрящие в линию на своей линии и один и терминалов на параллельной линии и соответственно пускают команду телеускорения ТЗНП на 0.5 с.
После отключения одного из выключателей (каскад) на параллельной линии происходит смена направления тока нулев последовательности, а команда телеускорения "висит" на приемнике. В результате ложно отрубается вторая (параллельная) линия. Если в алгоритме телеускорения ТЗНП есть блокировка по смене направления мощности, то никаких проблем нет! Схема телеускоения блокируется на -.8 - 1.0 с, а команда снимается через 0.5 с. В результате параллельная линия остается в работе.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

CLON пишет:

Это классический случай для телеускорения ТЗНП без блокировки по реверсу мощности нулев последовательности.

На Любой линии однофазное КЗ. Пускаются ТЗНП ступени смотрящие в линию на своей линии и один и терминалов на параллельной линии и соответственно пускают команду телеускорения ТЗНП на 0.5 с.
После отключения одного из выключателей (каскад) на параллельной линии происходит смена направления тока нулев последовательности, а команда телеускорения "висит" на приемнике. В результате ложно отрубается вторая (параллельная) линия. Если в алгоритме телеускорения ТЗНП есть блокировка по смене направления мощности, то никаких проблем нет! Схема телеускоения блокируется на -.8 - 1.0 с, а команда снимается через 0.5 с. В результате параллельная линия остается в работе.

А в какой литературе подобный процесс описан?

7

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

SVG, "Обрыв грозотроса" приведет к отключению обеих цепей только при КЗ на двух линиях. Встречал обрыв грозотроса или обрыв провода одной линии приводил к КЗ как одной, так и на двух линиях.
Fiksius, при грамотной настройке защит должна отключаться только поврежденная линия. Учитывать неграмотную настройку РЗА в МУ по устойчивости не требуется.
Возможность отключения линий в одном коридоре предполагается из-за ионизации при КЗ и затягивании этого "ионизированного облака" на другую линию, что приведет к КЗ на другой линии.

8

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

CLON пишет:

пускают команду телеускорения ТЗНП на 0.5 с.

у нас команды ТУ пускаются на 0,05 с  и продлеваются в приемнике на 0,1 с,соответственно блокировка на 0,2 с

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Скорп: например, у сименса СВТ2000 длительность команды приемника 500 мс (не регулируемая). Поэтому учитывая не односвремнность срабатывания терминалов, длительность пересылки и резерв в 200 мс, получаем длительность блокировки в 800 мс (500 мс + 60 мс + 35 мс + 200 мс = 795 мс).

Хотя если длительность команды 35 мс как у Аревы Р44х (максимальная 100 мс), то хватает длительности блокировки в 150 мс.

10

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

CLON пишет:

Хотя если длительность команды 35 мс как у Аревы Р44х

Арева у нас Р437,независимый канал(СР-24,FOX),длительность выставляется в СР-24

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

11

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Вообще то длительность передачи команды ускорения ТЗНП должна передаваться на время существования условий без запоминания на приемной стороне. И все это реализовывалось аппаратурой передачи команд.

12 (2013-01-18 18:15:08 отредактировано scorp)

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Следящая!Но вроде сделано так как написал.Вспомнил,так ОДУ задали

Long_Ago пишет:

И все это реализовывалось аппаратурой передачи команд.

FOX обслуживают связисты,не знаю можно ли в модуле TEBIT "регулировать" команды

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

13

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Fiksius пишет:

мне на ум приходит только ложное отключение ВЛ от основной защиты при реверсе мощности, в случае отказа основной защиты на параллельной ВЛ и отключении КЗ разными ступенями ТЗНП

Тем не менее, одновременное повреждение двух линий при грозовых перенапряжениях - уже установленный факт. В моей коллекции есть одновременное перекрытие четырех (2+2), пяти (2+3) и даже шести (3+3) фаз на двухцепных транзитах. Вот только никак не поймаю отдельное чистое 3-фазное КЗ на одной линии.
В рассматриваемом же случае замыкание двух фаз на землю (1+1), которого тоже не нахожу, в принципе, не исключено. Более интересный вопрос: нахлест проводов двух одноименных фаз (тоже ток нулевой последовательности вызовет) приведет к нарушению динамической устойчивости, или нет? Другое дело, перекрытие двух разноименных фаз.

14

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

doro пишет:

на двухцепных транзитах

То, о чем Вы ведете речь - по терминологии СО это две линии на одной опоре. А вопрос о двух линиях в одном коридоре!

15 (2013-01-18 20:02:29 отредактировано doro)

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Пусть автор темы нас рассудит. Тем более, терминология СО - его внутренний документ.

16

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Если я не ошибаюсь, то автор из проектантов.

CLON пишет:

если длительность команды 35 мс как у Аревы Р44х (максимальная 100 мс)

  Откуда цифры? В IM64 я такого не встречал.

17

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

автор действительно проектировщик. занимаюсь и расчетами рза, и реже расчетами режимов.
интересует именно формулировка из му по устойчивости. а в них говорится о линиях проходящих в одном коридоре, не обязательно на двухцепных опорах. на форуме режимщиков про данную формулировку сказали, что подобные отключения - результат неселективного действия рза.
да, проблема с реверсом тока есть, но проблема известна и в данный момент решена. опять же в формулировке не сказано, что линии должны быть подключены к одним источникам питания.
элемент молнии формулировка вроде как тоже исключает (нужно чтобы вначале произошло однофазное кз)
а вот ионизированное облако вроде все объясняет.

18

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

Long_Ago пишет:

Откуда цифры? В IM64 я такого не встречал.

Из описания функции ТреверсеГуард: время срабатывания равно = максимальная длительность команды + 35 (20) мс. При этом максимальное время ТреверсеГуард = 150 мс.
Т.е. максимальная длительность команды = 100-115 мс, резервное время 20-35 мс.

Источник: Мануал Р443 версия 5.4.

19

Re: Как 1ф КЗ приводит к отключению параллельной ВЛ?

CLON пишет:

Скорп: например, у сименса СВТ2000 длительность команды приемника 500 мс (не регулируемая). Поэтому учитывая не односвремнность срабатывания терминалов, длительность пересылки и резерв в 200 мс, получаем длительность блокировки в 800 мс (500 мс + 60 мс + 35 мс + 200 мс = 795 мс).

здесь ошибки нет? может 500мс или 50мс уставка по умолчанию? B SWT3000  вот так: "Имеется возможность продления выходной команды. Данная выдержка времени на возврат задается в диапазоне от 0 до 500 мс с шагом 5 мс. Уставка по умолчанию для MCM 50 мс". (см. примочку)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41274/thumb/p17he8s0hk1enf1vp3ptp156ku8e1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41274/thumb/p17he8s0hk1enf1vp3ptp156ku8e1.png