Тема: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

Для сетей с изолированной нейтралью, Sepam1000 S20 предлагает несколько способов измерения тока нулевой последовательности.А именно, различные сочетания торов и самый интересный по сумме трёх токов, видимо присутствует что-то вроде фильтра гармонических состовляющих. Меня интересует, насколько достоверный результат даёт метод по сумме 3х токов? Ведь если он достаточно точен, то не имеет смысла городить гирлянды из ТТНП и промежуточных торов.

Сегодня хотел сам это выяснить с помощью Ретом51, подав различные комбинации симметричных состовляющих в сепам, но не судьба - оказалось в нашем Ретоме канал тока фазы А неисправен (выдаёт  примерно в два раза меньше, чем задано в программе управления). Это тоже вопрос, если кто сталкивался подскажите пути решения проблемы.

2

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

Это уже обсуждалось. Минимальную уставку можно сделать не меньше 10% от номинала основных трансформаторов тока. Это бывает очень большая уставка, больше токов однофазного замыкания на данном фидере.

3

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

Спасибо за ответ.

4

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

Добрый день!

можно ссылку на более подробную информацию по этим измерениям, на заводе планируем поменять терминал мультилин 750 на сепам либо что то другое.

5

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

В документации, в описании защиты 50N/51N есть допустимые диапазоны уставок.
По сумме трех фазных получается мин. уставка 0.1 In

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

Дабы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. Мне необходимо взять с Sepam S20 сигнал (сухой контакт) на контроллер (DEIF) дизель-генератора для выключения ячейки и останова двигателя. Т.е. неважно, сработала релейная защита или произошла авария в самом Sepam. В ячейке уже задействованы выходы 01, 02, 011. Т.е. из оставшихся свободных выходов остались - 03, 04, 012, 013, 014, можно ли из этих выходов взять какой либо как есть или же сконфигурировать какой либо для получения так сказать общей аварии Sepam?

7

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

Simatic пишет:

можно ли из этих выходов взять какой либо как есть или же сконфигурировать какой либо для получения так сказать общей аварии Sepam

Необходимо конфигурировать. Все защтиты по "ИЛИ " и на выбранный релейный выход. Только насколько помню 20-серия не конфигурируемая! Так что если нужна конфигурация то нужен минимум S40/

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

8 (2013-03-11 12:53:52 отредактировано Simatic)

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

Комрад, запустил SFT2841, набрал мою текущую конфигурацию на Sepam configuration. На вкладке Control matrix выход 03 может быть сконфигурирован на 3 функции: TCS, Control Fault и Pick-Up. Вот теперь вопрос, если конфигуратор разрешает задать выход 03 (в моем случае это Pick-Up получается), то в реальности так же будет, или же S20 точно не конфигурируемый?

9

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

На этом уровне конфигурируется так что делайте, только проверьте у них некоторые выходы имеют общие контакты т.ч. проверьте чтоб ненужный оперток никуда не залез

Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53

10

Re: Sepam 1000 S20 способ измерения тока замыкания на землю.

На выход О3 назначить действие всех защит (не pick up). Это будет срабатывание по защитам.
Реле О4 - внутренняя неисправность Sepam, переназначать не рекомендуется.
Все контакты реле на базовом блоке и на MES изолированы. А вот входы - не все.