Тема: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Здравствуйте. Есть  КРУН-6 кВ с двумя независимыми вводами 6 кВ (изолированная нейтраль). Ввода выполнены в виде  ВЛ+кабельные вставки. Защита ОЗЗ у энергоснабжающих организаций питающих наш КРУН  (по обоим вводам) выполнены на реле РТЗ-51 с уставкой 1А, 4с. При включении секционного выключателя в КРУН (оба ввода при этом в работе) через 4 с (согласно уставке) происходит отключение по ОЗЗ у энергоснабжающих организаций. (т.е. когда оба независимых ввода включены навстречу друг другу). Если включить секционный выключатель и за 4с успеть отключить один из вводов КРУН то ничего не происходит.  Поделитесь пожалуйста соображениями о причине срабатывания защиты ОЗЗ. Спасибо.

2 (2013-01-25 13:02:40 отредактировано Andrey_13)

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Рискну порассуждать, хоть и 0 опыта в эксплуатационных головоломках.
Отключается один и тот же фидер? Как ведут себя защиты от ОЗЗ в вашем КРУН?
А вообще интересно: зачем понадобилось включать СВ при включенных вводах.

3

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

В КРУНе защиты работают штатно, никаких ложных срабатываний. Отключаются сразу оба фидера. Включение СВ необходимо для организации переключений без перерыва питания (энергоснабжающая организация выводит свою секцию в ремонт, а у нас на этой секции запущен технологический процесс который не может быть остановлен. Соответственно мы включаем СВ и отключаем один из вводов).

4

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Для анализа нужна первичная схема питающей сети . Откуда питание, какие транформаторы, режим СВ.
Могу попробовать угадать.  Питание КРУН идет от одной ПС, где отключен СВ- 6 кВ. На ПС два трансформатора скорее всего разной мощности ( или РПНы их стоят в разных положениях). При включении СВ-6 кВ  в КРУН появляется несимметричный уравнительный ток  между трансформаторами, который и вызывает срабатывание защиты ОЗЗ питающих линий КРУН. Если бы ОЗЗ были бы направленными, то отрабатывала только одна защита.

5

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Интересно, не пробовала ли энергоснабжающая организация у себя включать СВ при своих включенных вводах (вряд ли она на это пойдёт). Есть мысли о том, что при включении СВ возникает переток, на который реагирует защита от ОЗЗ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Да, совершенно верно, питание КРУН осуществляется от одной ПС с двумя трансформаторами. Насчет включения СВ у них ничего сказать не могу. Снимал у себя по  0,4 кВ на ТСН1 и ТСН2 векторный диаграммы, ввода полностью сфазированы. Разность потенциалов по фазам А-А, В-В, С-С по 0,4 кВ не более 1,5В

7

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Но то что возникают перетоки (переходные процессы) очень вероятно. Не могу понять из-за чего?

Добавлено: 2013-01-25 15:34:00

В аналогичных режимах работают еще 15 ПС, нигде таких проблем больше не возникает

8

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

На одной из ПС векторные диаграммы напряжений вводных фидеров развернуты одна относительно другой на 8 градусов, при этом с ОЗЗ никаких проблем при секционировании

9

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Очень интересная ситуация.
коллега, как и просили, нужно больше информации.
схему первички и включения защит.

для начала, при следующем переключении проверьте что секционик в голове включён и само собой проверьте что у РПН одно положение.


хотя всё это не должно приводить к срабатыванию от ОЗЗ.

Добавлено: 26-01-2013 08:28:03

8 градусов нормальное расхождение, никаких проблем и не должно быть

10

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

ShSF пишет:

При включении СВ-6 кВ  в КРУН появляется несимметричный уравнительный ток  между трансформаторами

по моему вот момент,на который стоит обратить внимание.Возможно плохой переходной контакт какой то фазы у СВ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

11 (2013-01-28 08:19:58 отредактировано fll)

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Сталкивались с подобной же ситуацией, при таких же переключениях
привлекали Евдокунина...интересно было
как предположение была высказана гипотеза о возникновении продольной ЭДС, вызывающей возникновение токов нулевой последовательности...
а так уставку по току увеличили и все

12

Re: Срабатывание ОЗЗ при секционировании

Дело в том что ПС чужая и информацию по состоянию их схемы получить достаточно проблематично. Написал официальное письмо с просьбой предоставить все интересующие данные, как только будет результат обязательно отпишусь.