Тема: Срабатывание ОЗЗ при секционировании
Здравствуйте. Есть КРУН-6 кВ с двумя независимыми вводами 6 кВ (изолированная нейтраль). Ввода выполнены в виде ВЛ+кабельные вставки. Защита ОЗЗ у энергоснабжающих организаций питающих наш КРУН (по обоим вводам) выполнены на реле РТЗ-51 с уставкой 1А, 4с. При включении секционного выключателя в КРУН (оба ввода при этом в работе) через 4 с (согласно уставке) происходит отключение по ОЗЗ у энергоснабжающих организаций. (т.е. когда оба независимых ввода включены навстречу друг другу). Если включить секционный выключатель и за 4с успеть отключить один из вводов КРУН то ничего не происходит. Поделитесь пожалуйста соображениями о причине срабатывания защиты ОЗЗ. Спасибо.