1

Тема: Селективность. Проверка на практике

Добрый день, уважаемые коллеги!
Как Вы считаете, есть ли какие наработки в мировой практике по проверке (не расчетной) селективности защит - МТЗ в сетях 6-10 кВ? Так сказать проверка в реальной схеме. Кроме варианта выполнения наброса на ВЛ на ум ничего не приходит.
Есть ли у кого какие соображения?

2

Re: Селективность. Проверка на практике

Анализ работы защит при происходивших отключениях (желательно за несколько лет) или построение карты селективности

3

Re: Селективность. Проверка на практике

Это понятно!Но все таки - как на практике, чтобы увидеть "вживую". По идее, кроме инициирования аварийного режима, других методов не существует!?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Селективность. Проверка на практике

Maestro пишет:

Но все таки - как на практике, чтобы увидеть "вживую"

"Вживую", как сказал коллега Novik, это анализ поведения защит при уже произошедших КЗ. Вряд ли кто-нибудь позволит насиловать сеть искусственными КЗ.
Остается только анализ поведения защит в программах расчета уставок или моделирование.
Можно одновременно подать токи и напряжения на несколько устройств защиты от проверочного стенда и посмотреть как поведут согласуемые защиты.
Когда учился у нас был стенд где отрабатывали согласование токозависимой и токонезависимой защит.