1

Тема: Устройство АЛАР-Ц

Уважаемые коллеги, занимался ли кто-нибудь наладкой устройсва АЛАР-Ц производства Модус??? Изучил руководство по экспуатации не нашел там нормального описания проверки работоспособности.  Кроме проверки изоляции предалагают проверить отображение токов, напряжений, мощностей и все. Логика работы и уставки никак не проверяются. Думаю что от Ретома можнозапустить сигнал для иммитации работы, но не придумал как. Может кто поделится мыслями? Особо буду благодарен тому кто может поделиться протоколом и инструкцией.....

2

Re: Устройство АЛАР-Ц

Создана специальная программа для проверки АЛАР.

Но можно пользоваться и стандартным пакетом программ - моделью энергосистемы.
8 917 650 03 98 - это телефон Щукина Сергея - он может проконсультировать

НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru

3

Re: Устройство АЛАР-Ц

Рекомендации по проведению пуско-наладочных работ устройства АЛАР-Ц
Для проведения пуско-наладочных работ ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» на устройство АЛАР-Ц, а также с «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК», находящимися на СД в комплекте поставки.
1.    Перепишите папку  “AL_WIN”  в корневой каталог вашего компьютера.
2.    Соедините кабелем из комплекта поставки разъем RxTx устройства и “СОМ” порт вашего компьютера  (если соединение происходит при помощи преобразователя usb-coм, установите на вашем компьютере номер СОМ-порта от 1 до 4).
3.    Запустите файл “ALAR_PR.exe”  из папки AL_WIN. При установленной связи между компьютером и устройством надпись «АЛАР№1» будет подсвечена красным фоном, в противном случае  зеленым.  Если связь не установлена, произведите автоматическую установку связи, для чего войдите в режим «Установки и архивы», подрежим «Связь с АЛАР», установите максимальный номер устройства 9 и нажмите кнопку «Выполнить». Программа автоматически переберет все возможные номера устройств (от 1 до 9), скорости работы (19200, 9600, 4800), а также номера СОМ-портов от 1 до 4.  Если при этом связь не установлена, проверьте СОМ-порт на вашем компьютере или кабель связи.
4.    Задайте уставки и конфигурацию работы устройства в режиме «Уставки и конфигурация» в соответствии с  «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК». Если 2-ой комплект уставок не используется, то рекомендуем ввести уставки аналогичные первому комплекту, так как при записи уставок проверку проходят оба комплекта.
5.    Произведите фазировку токов и напряжений в соответствии с п.2.4.3.7 «Руководства  по эксплуатации» на устройство АЛАР-Ц.
6.    Проверьте правильность подключения выходных сигналов устройства, для чего войдите в режим «Тест реле» и проверьте прохождение выходных сигналов в схему подстанции, действие сигналов на отключение и сигнализацию.  При этом помните, что состояние всех выходных сигналов одновременно подается на выходы устройства на 5 с, после чего возвращается в исходное состояние. Необходимо помнить, что сигнал «Отказ» имеет нормально-замкнутые контакты реле, поэтому состоянию «Включен» соответствует разомкнутые контакты.
7.    Проверьте действие входных сигналов (если они используются в схеме подстанции).  Для этого поочередно подайте сигналы «Уст 2» и «Блок» на вход устройства. При этом на лицевой панели устройства поочередно должны загораться светодиоды «Уст 2» и «Блок».
8.    При поданных токах и напряжениях, снимите осциллограмму нормального режима. Для  этого войдите в режим «Останов осциллографа» и подтвердите считывание осциллограммы. После окончания считывания войдите в режим «Установки и архивы» подрежим «Преобр. осциллограмм», выберите считанную осцил-лограм¬му и нажмите клавишу «Открыть». После успешного преобразования, войдите в подрежим «Просмотр осциллограмм» и выбирая поочередно файлы имя которых начинается с символов «rs» (режимные параметры) или «ss» (синусоиды) с номерами равными номеру в имени исходного файла, записываемого после символов «os», произведите их просмотр в соответствии с «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК». Файл, начинающийся с символов «us», открывается любым текстовым редактором. В нем содержатся текущие на момент снятия осциллограммы уставки, которые можно сравнить с введенными. Кроме того, в случае не сохранения уставок в устройстве (или замены устройства),  из него можно произвести ввод уставок.
9.    После всех вышеупомянутых действий устройство готово к вводу в работу. По результатам  пуско-наладочных работ оформляется протокол, в котором необходимо отразить параметры настройки конфигурации и уставок устройства АЛАР-Ц, а также проведенные проверки.
Указанный объем испытаний необходим и достаточен для проверки работоспособности устройства АЛАР-Ц, а также правильности его подключения. Проверка с помощью прибора «РЕТОМ» не дает никакой дополнительной информации о работоспособности устройства, а лишь иллюстрирует его работу в конкретном аварийном процессе. Правильность выбора уставок целесообразно проверять с помощью программы “Модель АЛАР-Ц”, имитирующей работу устройства на компьютере.
Если же по каким-то причинам имитация аварийного режима на устройстве необходима, то для ее проведения должны быть использованы осциллограммы изменения токов и напряжений в формате «Comtrade», соответствующие задаваемым уставкам. Проверка устройства с помощью «РЕТОМ» в режиме ручного изменения амплитуд и фаз токов и напряжений невозможна.
Заказать изготовление осциллограмм изменения токов и напряжений в формате «Comtrade» при различных аварийных возмущениях для заданного заказчиком комплекта уставок можно обратившись в ООО «НПП» Модус».

Технический директор ООО «НПП» Модус»        С.И. Зеликов

Вот, в общем, и весь объем наладки. cool

4

Re: Устройство АЛАР-Ц

Здравствуйте, налаживал такое чудо 5 лет назад. Тоже столкнулся с невозможностью отработать на заданных устройствах, Пытался в модели энергосистем сочинить асинхронный ход. Не вышло. Товарищи сказали, а релейщики согласились, что можно только загрузить в Ретом файл в комтрейде с этой конкретной линии и только так отработать. Прилагаю протокол.

Post's attachments

протокол проверки АЛАР 220 кВ.docx 69.01 Кб, 17 скачиваний с 2016-09-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5 (2016-09-15 12:19:00 отредактировано Humster13)

Re: Устройство АЛАР-Ц

У меня как раз сейчас есть возможность  поиграться с терминалом АЛАР-Ц.  cool

С Ретом-61 все получилось, там в RL-Модели Энергосистемы можно все смоделировать. Думаю и с Ретом 51 все получится, ПО у Динамики сейчас универсальное.

На пятом рисунке все красиво крутится. cool

http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5119
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5120
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5121
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5122
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5123

Post's attachments

Ret1.png 38.45 Кб, файл не был скачан. 

Ret2.png 65.05 Кб, файл не был скачан. 

Ret3.png 74.39 Кб, файл не был скачан. 

Ret4.png 40.18 Кб, файл не был скачан. 

Ret5.png 92.95 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

6

Re: Устройство АЛАР-Ц

АЛАР-Ц без проблем проверяется с помощью РЕТОМ-51(61), программой RL-модель энергосистемы имитацией АХ. Лично проверял.