1

Тема: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

Работаю в наладке РЗА, начальство потребовало написать инструкцию по обслуживанию ячеек и шкафа ШОТ, т.к. компания-заказчик зажало деньги на обучение персонала, переходя с оборудования 19**ов на КСО 298 с мп реле защиты SEPAM. Инструкция типа: описание каждой ячейки ВВ СВ СР ОЛ ТН ТСН , включение - отключение, неисправности, принцип работы.
В связи с маленьким опытом работы не всегда правильно формулирую предложения и подбираю слова, документ все таки, прошу помощи в виде подобной инструкции или ссылки.

2

Re: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

Есть инструкция по ячейкам с БМРЗ, куда выслать? Да и при написании инструкции по оперативному обслуживанию рекомендую активно пользоваться заводской инструкцией с указанием конкрктных особенностей и привязкой к оборудованию

3 (2013-02-21 08:07:20 отредактировано Sm@rt)

Re: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

Да и еще почему Вы должны составлять эти инструкции???
Ткните их носом в эти правила:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006
2.7.2. Инструкции по оперативному обслуживанию вводимых устройств РЗА должны быть подготовлены соответствующей службой РЗА эксплуатирующей организации и утверждены техническим руководителем этой организации перед вводом в работу устройств РЗА. Также должны быть подготовлены таблицы положений переключающих устройств для используемых режимов.

4

Re: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

komar2355@mail.ru

дело в том, что за время наладки кроме энергетика и меняющихся бригад оперативников, больше никого и не было... + 2 электрика

скорее в штате предприятия не нашлось денег чтоб содержать службу релейщиков Default/hmm:/ , дешевле наверное нанимать на аварии и неисправности

5

Re: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

А мне вот тоже не совсем понятно, как мы релейщики должны писать инструкцию по эксплуатации для оперативников вновь вводимого оборудования. Там даже не всегда получается напсать по принципу "Нажми на кнопку-получишь результат". Вот и получается немного из заводского возьмем по принципу действия и составу защит, и перечисление светодиодов, ключей, блоков и лампочек. Разве это инструкция? Туфта одним словом. А порядок ввода и вывода из работы не всегда и сами понимаем. Зато недавно из ОДУ пришла инструкция по подготовке к выводу ETL-600 на трех листах, где всего одно действие, повернуть соответствующий ключ. Все остальное доложить о готовности и подписи.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

Доброго времени суток, коллеги.
О чем рассуждаем? О неких принципах/подходах к эксплуатации в том числе и РЗА? Лет надцать пишу эти инструкции, стараюсь описать по шаговое дейсвие оперов (что бы потом спать спокойно-ха все равно позвонят). На практике встречал случаи когда наладку ЗАСТАВЛЯЛИ писать их, потом приходилось переписывать, принцип простой наладке это не надо/не интересно, она в темную ночь не поедет разбираться что по чем, поэтому прислушайтесь к высказанным советам, накидайте из РЭ, и спите спокойно, эксплуатация потом сама разберется

7

Re: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

Приходится иногда писать,если просят очень настойчиво,))) даже если есть релейщики (не энергетика), если нет релейщиков тем более.Потому что быстрее хочется получить оплату за выполненную работу, чтобы энергетик подписал нужные бумаги, без крючкотворства и всяких препонов.

8

Re: Инструкция для персонала подстанции (руководство по эксплуатации)

Мне очень нравилось как в советские времена писали инструкции по эксплуатации на бытовую технику. Все очень подробно и доступным языком. Тоже самое касалось и аппаратуры по РЗА. Из заводской инструкции можно много чего интересного было вычитать. Ну а как у нас были старые инструкции написаны вот примерный план. 1) Назначение и принцип действия; 2) Состав аппаратуры, назначение всех коммутационных аппаратов и сигнализационных устройств; 3) Описание всех ламп сигнализации от конкретного устройства на ЩУ с расшифровкой вида неисправности при загорании соответствующего табло; 4) Порядок вывода из работы и ввода в работу при различных переключениях, неисправностях и проверках; 5) Общие указания оперативному персоналу; 6) Техника безопасности.