1

Тема: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Доброго времени суток!
Потребителем на секции ЗРУ-6 кв является протяжённая воздушная линия. Вторые сутки дует ураганный ветер. За это время перегорели 4 предохранителя, защищающие ТН. Все 4 на фазе В.
Подскажите возможные причины и методы устранения.
Спасибо!

2

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Ветер. Устранить.
А если более серьезно. Я понимаю, что никаких регистраторов аварийных событий в окружающей сети нет? Чисто гипотетически: перемежающиеся ОЗЗ, возможно - и двойные замыкания на землю. В сети 35 кВ неоднократно при этом горели и ТН. что за физика процесса - могу только предполагать. Даже мои знакомые ТВНщики, разводя теорию, на прямой вопрос ответов не дают.

3

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

doro пишет:

Чисто гипотетически: перемежающиеся ОЗЗ,

думаю коллега прав.
Еще посмотрите заземлена ли нейтраль высокой стороны ТН.
Раньше были рационализаторы которые разземляли высокую сторону ТН.

4

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Нет, это уж слишком. Один раз видал результаты (не доведенные до конца, отключить успели) разземленной нейтрали ТН-110 - второй раз присутствовать при этом событии желания нет.
Другое дело - режим заземления нейтрали ВН питающего силового трансформатора - там уж репу почесать нужно.

5 (2013-09-27 07:13:11 отредактировано GRadFar)

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

В тему: позавчера был шквал, город в очередной раз уронили - оставили без света... ICQ/ac:(
В файлах регистратора четко видно перемежающаяся земля на ВЛ 35: одна фаза проседает, на двух других поднимается до линейного. Памятуя о риске для ТН, вчера озадачил руководство требованием наезда на владельца линий (владелец линий и есть потребитель по 35) устранить. И ведь межфазных не было! Наши чешут репу - как и где на землю захлестывать может. Заросшая просека?

А у ТС перемежающаяся земля, переходящая в  двухфазная А+С+0, в итоге в В суммарный ток - имхо.

doro пишет:

Другое дело - режим заземления нейтрали ВН питающего силового трансформатора

У нас 35 и 6 кВ изолированные нейтрали. У ТС скорее всего тоже.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Часто и густо причиной перемежающейся земли является пробитый изолятор.

7 (2013-09-27 18:44:17 отредактировано Nord2015)

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

)

8

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Nord2015 пишет:

Можно подробнее? И что вы получите на разомкнутом треугольнике  (без заземления нейтрали ВН обмоток ТН), в случае ОЗЗ?

Это неизвестно, при ОЗЗ ТНы горели как спички, пачками.

9 (2013-09-27 19:13:07 отредактировано Nord2015)

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

avlasjuk пишет:

Это неизвестно

Да вообще то известно. Все что угодно , только не 3U0 Чернобровов стр 179.

avlasjuk пишет:

при ОЗЗ ТНы горели как спички, пачками.

.  В сетях среднего напряжения почти все трансформаторы (большие и маленикие) работают с изолированной нейтралью и не горят? Почему ТНы являются исключением?

10

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Nord2015 пишет:

Почему ТНы являются исключением?

Давайте отделим белых яиц от правых мух. или разложим по корзинам. если взять сеть 110 кВ и выше, заземление - разземление нейтрали силового трансформатора определяется режимом сети. Лишь бы напряжение на нейтрали в любом режиме не представляло опасности для трансформатора. А разземление нейтрали ТН 110 кВ - полное фазное напряжение на нижней обкладке ТН, где максимум - 10 кВ. Зрелище прикольное, но неприятное, когда начинают гореть нижние обкладки ТН.
А НОМ 6 - 10 кВ - там есть и режимные разземления нейтрали. С большим удивлением при согласовании программ впервые с этим встретился, но когда разобрался вполне согласился.

11

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Nord2015 пишет:

В сетях среднего напряжения почти все трансформаторы (большие и маленькие) работают с изолированной нейтралью и не горят? Почему ТНы являются исключением?

ТНы являются исключением потому, что они конструктивно тоже являются исключением. Число витков всех обмоток у них значительно больше чем у остальных (маленьких и больших), а значит и полное сопротивление значительно больше. При однофазных замыканиях на землю (не металлических, а перемежающихся- это когда искрит) возникают перенапряжения из-за большой индуктивности ТН. А перенапряжения при малых габаритах, а значит при лучших условиях для перекрытия изоляции, и приводит к тому что ТН выходят из строя чаще чем "большие и маленькие". Особенно импортные - у них и габариты поменьше. Перекрывает изоляцию соседних витков обычно.

12

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Nord2015 пишет:

В сетях среднего напряжения почти все трансформаторы (большие и маленикие) работают с изолированной нейтралью и не горят? Почему ТНы являются исключением?

Вообще встречал такие схемы когда ТН-ы специально разземляли, что бы они не горели. При этом в цепи разомкнутого треугольника ставилось поляризовонное реле и настраивалось по току по памяти порядка 170-180мкА. Такая методика вроде когда то рекомендовалась в одном из журналов годах так в 1970-х.

Из известных мне достоинств - ТН-ы все таки переставали гореть при перемежающихся ОЗЗ.

Из известных мне недостатков - Схема такая при ОЗЗ работала через раз, частенько в сети замыкание и о нем не известно в итоге замыкание перерастает в межфазные КЗ и тут не понятно еще от чего больший ущерб от сэкономленного ТН-а или от последствий отказа схемы, плюс опасность поражения людей, персонала гораздо более высока.
Второй недостаток и неудобство, а заодно ответ почему ТН заземлен состоит в том, что разземленный ТН не показывает так сказать "фазные" напряжения. Даже если сработал сигнал о замыкании, узнать на какой фазе "земля" переключением вольтметра вы не сможете, делается это при помощи УВН-а (указателя высокого напряжения) путем касания токоведущих частей и при этом нужно увидеть на какой фазе лампа УВН-а горит тусклее, а это и не удобно и опасно (не всегда можно найти такое место что бы было и видно и можно было коснуться).

13

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

muxin.1964 пишет:

Подскажите возможные причины

Какой емкостной ток на стороне 6 и 35 кВ и имеются ли устройства компенсации этого тока

14

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

doro пишет:

А разземление нейтрали ТН 110 кВ - полное фазное напряжение на нижней обкладке ТН, где максимум - 10 кВ

извините.. не понял

Dnestr пишет:

Число витков всех обмоток у них значительно больше чем у остальных (маленьких и больших), а значит и полное сопротивление значительно больше.

Очень интересно. А развить мысль дальше можно? И если не затруднит, ссылочку на почитать.

rimsasha пишет:

Вообще встречал такие схемы когда ТН-ы специально разземляли, что бы они не горели. При этом в цепи разомкнутого треугольника ставилось поляризовонное реле и настраивалось по току по памяти порядка 170-180мкА.

. И что там замеряли этими милиам-ми.

15

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

rimsasha пишет:

Схема такая при ОЗЗ работала через раз

Да по идее, она вообще не должна работать. Ну меня так учили.

16

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

#15,

Ну тем не менее работает хоть как то. Что она там мерит я и сам не знаю.

17

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

doro пишет:

Зрелище прикольное, но неприятное, когда начинают гореть нижние обкладки ТН

А что там можно увидеть? Все в фарфоре и масле. Какие ТНы были?

18 (2015-03-26 06:24:05 отредактировано l_yuriy)

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

111111111111

19

Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения

Nord2015 пишет:

И что там замеряли этими милиам-ми.

Да, но с выпрямительным мостом.

Nord2015 пишет:

Да по идее, она вообще не должна работать. Ну меня так учили.

Однако работала, но не без отказов. Рассчитывался на ёмкостный ток, а ёмкость межобмоточная около 200-300пФ на фазу.

muxin.1964 пишет:

За это время перегорели 4 предохранителя, защищающие ТН. Все 4 на фазе В.
Подскажите возможные причины и методы устранения.

Как горели НТМИ так и продолжают гореть. На моей памяти даже были случаи выходов из строя НАМИ. В этом отношении понравились ЗНОЛПы.  Резистор перепаять и "снова в бой", ИМХО конечно.