Тема: Дистанционная защита линий (реактор в зоне защит линии?)
В теме рассмотрена довольно нетипичная ситуация (по крайней мере, для линий 330 кВ), когда в рассечку линии электропередач подключается токоограничивающий реактор (ТОР).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43812/thumb/p17kq1fil61bro8egoaqmjfg151.jpg
В существующую линию электропередач с существующими защитами встраивается реактор, но никаких дополнительных защит при этом не устанавливается. Вроде бы ничего, но по условиям селективности нельзя резервные защиты оставить подключенными к ТТ1 и ТН1 (см. рис.), так как далее идут линии с очень маленьким сопротивлением (без более подробного объяснения, так как к данному вопросу не относится).
В настоящее время предложено следующее решение: резервные защиты линии (7SA522) подключить к ТТ1 и ТН2 (см. рис). В результате данного решения при коротком замыкании на линии электропередач, защита будет однозначно работать (сопротивление реактора в такой схеме подключения учитываться не будет). А что будет если короткое замыкание будет на ТОР’е? Дистанционная защита сможет ли определить, что короткое замыкание не в зоне защиты линии? Прошу высказать Ваше мнение.
П.С. В настоящее время установлены только ТТ1 и ТН1. Оборудование ТТ2 и ТН2- отсутствует, и устанавливается с большим трудом. В настоящее время есть договоренность в установке только ТН2. Вопрос связан в целесообразности установки ТТ2.