1

Тема: Режимы направленности НТЗНП

Параллельные короткие линии. Шкаф  резервных защит ШЭ2710 521 "ЭКРА". Для II-IV ступеней НТЗНП задан режим контроля направления "РНМНПр или РНМНПб" (РНМНПр - разрешающее реле, РНМНПб - блокирующее реле), что позволяет этим ступеням защиты срабатывать и без работы РНМНП (так получается схемно), т. е., быть ненапрвленными в случае несрабатывания или отказа РНМНП. А это, в свою очередь,  приводит к возможности их работы в режимах:
-обрыва фаз или ошиновки своей ВЛ;
-обрыва фаз или ошиновки смежной ВЛ, учитывая высокую чувствительность IV ступени защиты;
-неисправности цепей тока защиты.
Вроде бы и ничего страшного, но...,  раньше на электромеханике было только "РНМНПр". Тем более, что в новом устройстве есть возможность повысить чувствительность "РНМНПр" в разы по сравнению с реле типа РБМ-278/2.
Хотелось бы узнать насколько широко и осознанно используется этот режим направленности НТЗНП в энергосистемах.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Режимы направленности НТЗНП

Для начала - блокирующее реле направления мощности было уже у защит ЭПЗ-1636. Считал, что это было приобретено в 1980 году с разделением на два комплекса - ан нет, и у МЭРских панелей было заложено.
И чувствительность здесь - не самая определяющая вещь. Предположим, расчетчики упорно настаивают на выполнении всех ступеней ТНЗНП направленными. До ухода на пенсию постоянно с этим подходом боролся. И не так чувствительность и аппаратная надежность реле здесь причина - ненадежность цепей 3U0. Даже если взять современные решения (ЭКРА предлагает на выбор реле направления мощности от разомкнутого треугольника или от звезды, да, полагаю, она в этом не одинока) возьмем такой маргинальный пример: бабахнула фаза ТН. Все понятия о направленности летят куда-то. впрочем, здесь и блокирующее РНМ не спасет... Но если брать направленность от 3U0, простое замыкание фазы Н на землю выводит из строя всю направленность. Здесь уж лучше пойти на неселективное действие защиты, чем на ее полный отказ.
При обрыве фаз первичной цепи или неисправности токовых цепей речь о направленности вообще не идет. Здесь поведение защиты зависит от направления перетока в линии.
А применяется сочетание "РНМНПр или РНМНПб", как правило, осознанно с учетом всех обстоятельств. Но прошу учесть разницу в логике:
срабатывание РНМНПр ИЛИ срабатывание РНМНПб
срабатывание РНМНПр ИЛИ НЕ срабатывание РНМНПб
Т.е. потери направленности в рассматриваемом случае нет.