1). Вероятно топикстартер имеет ввиду п.9.9.3 НТП ПС 35-750 кВ, требующий в определенных случая на ВЛ 110-220 2 основные защиты. Но он также предусматривает варианты исполнения 2 основных защит:
ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (2 ВЧКС):
- ДФЗ с функциями ступенчатых защит (1-й комплект основной защиты) +
КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов (2-й комплект
основной защиты)
- КСЗ с передачей разрешающих сигналов (1-й комплект основной защиты) +
КСЗ с передачей блокирующих сигналов (2-й комплект основной защиты)
ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (2 ВОЛС):
- ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (1-й комплект основной защиты) +
ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (2-й комплект основной защиты)
ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (ВОЛС + ВЧКС):
- ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (1-й комплект основной защиты) +
КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов (2-й комплект
основной защиты)
- ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (1-й комплект основной защиты) +
ДФЗ с функциями ступенчатых защит (2-й комплект основной защиты)
Как видно, 2-х ДФЗ или 2-х ДЗЛ не предусматривается.
2). СТО 56947007-29.240.30.010-2008 СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ.
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ рекомендует применение схем ПС с обходными системами шин, но...
Такие супер-линии 110-220 кВ (с 2-мя основными защитами) как правило новые и на новых, либо реконструируемых ПС с элегазовыми выключателями. И такие ПС как правило выполняются без ОСШ (экономия). Ну а если все же с ОСШ, требования к защитам этой ВЛ (п.9.9.3 НТП ПС) сохраняются. ИМХО, перевод действия 2-х основных защит ВЛ на ОВ будет очень верным решением.