1 (2013-03-13 23:42:21 отредактировано rocker890)

Тема: Подключение РАС к двум фазам в ячейке с тремя ТН

Опечатка в названии темы. С тремя ТТ конечно...

Датчик тока РАС подключается к фазам А и С. В ячейке 3 ТТ (в каждой фазе).
Вопроса в общем 2:
1) Регламентируется чем-то подключение датчика РАС до или после терминала защиты?
2) Подключаем в 2 фазы. Расстояние до РАС порядка 120 м. Подключение - фазы А и С сперва РАС, потом терминал в своей ячейке. Такое допустимо подключение?

2 (2013-03-14 05:50:34 отредактировано Andrey_13)

Re: Подключение РАС к двум фазам в ячейке с тремя ТН

rocker890 пишет:

1) Регламентируется чем-то подключение датчика РАС до или после терминала защиты?

Документ вряд ли существует, но РАС всегда только после терминала.

rocker890 пишет:

2) Подключаем в 2 фазы. Расстояние до РАС порядка 120 м. Подключение - фазы А и С сперва РАС, потом терминал в своей ячейке. Такое допустимо подключение?

С учётом вышесказанного нужно сперва подключить терминал, а потом 120 м до РАС. Кстати, фаза В включена на сумму токов А и С?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2013-03-14 06:16:35 отредактировано Комрад)

Re: Подключение РАС к двум фазам в ячейке с тремя ТН

rocker890 пишет:

Подключение - фазы А и С сперва РАС, потом терминал в своей ячейке. Такое допустимо подключение?

Почему нет? и так делали и наоборот - смотря что ближе стоит к ОРУ - теримнал РЗА или РАС. А почему 3 фазы не испоьзуете?
Вы пишете - в ячейке 3 ТТ. Если это ячейка КРУ - то ясно что в начале к защите, а потом через БИ к РАС. Если же это ячейка ОРУ - то первым в этой цепи будет ближайший к ОРУ аппарат - если РАС - то вначале через РАС, если РЗА -то вначале через РЗА.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.