Тема: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каких НД можно почитать о данной теме. Проводят ли испытание повышенным напряжением (каким напряжением, какого номинала) в электроустановках 110 кВ(выключатели, трансформаторы, разъединит, ВЛ, кабели, ввода и пр.), и если все-таки испытавают, то какими установками. В РД 34.45-51.300-97 написано только до 35 кВ.

2

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Вот тут http://rzia.ru/post40981.html#p40981

3

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Здесь ссылка на рд 34.45-51.300-97, а в нем данные только до 35 кВ

4

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Да ладно! Там всё хором.

5

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Реально до 35 кВ, во всех пунктах про испытание повышенным напряжением идет ссылка на табл 6.1, а в ней только до 35 кВ

Post's attachments

табл 6.1.jpg 204.95 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Выше 35кВ - измеряют тангенс, испытывают масло.. Повышенным - нет.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Откройте нормы испытаний электрооборудования там всё написано для конкретного типа аппарата\оборудования и класса напряжения.

8

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Да, скорее всего, выше 35 кВ уже не испытывают повышенным, спасибо.

9

Re: Испытание оборудования 110 кВ повышенным напряжением.

Почему же, испытывают, хотя нормами это не предусмотрено. На Краснодарской ТЭЦ, где я проработал 10 лет, и по сей день существует установка с напряжением, если не изменяет память, 150 кВ. Раньше и выключатели 220 кВ с ее помощью испытывали для упрощения послекапремонтовских испытаний. Сейчас только выключатели 110 кВ. Больно длинную испытательную линию до ОРУ-220 тянуть нужно, персонала электроцеха не хватает для организации оцепления.