Тема: ЧАПВ на MiCOM P139
Подскажите пожалуйста как организовать АПВ/ЧАПВ на МiCOM P139.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → ЧАПВ на MiCOM P139
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста как организовать АПВ/ЧАПВ на МiCOM P139.
Или хотя бы на аналогичном устройстве?
А у МiCOM P139 функция контроля частоты есть. Если да, то делайте АЧР/ЧАПВ в функции минимальной/максимальной частоты, если нет, то на МiCOM P139 АЧР/ЧАПВ сделать нельзя, берите МiCOM P142 или Р143.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Была такая задача для P123.
АЧР и ЧАПВ по 1-му входу. То есть по возврату в 0-е состояние необходимо провести включение по ЧАПВ.
В принципе если в логике есть задержка на отпадание (свежие версии ПО), то можно сделать псевдотриггер.
Псевдо-потому что он инфу помнит в течение времени, ограниченным таймером на отпадание. В течение этого времени и будет ожидать ЧАПВ заветного сигнала.
Посмотрел для интереса в S1 @SE. Таймер в версиях до 14-й там отсутствует. А вот в P922 v12-есть, до 60мин!