1

Тема: АЧР на MiCOM P142

МРСК требует: для всех отходящих присоединений 6 кВ ПС в терминалах MiCOM Р142 реализовать функцию АЧР с контролем по скорости синхронизма.
Что сиё значит - контроль скорости синхронизма.

2

Re: АЧР на MiCOM P142

Может быть, по скорости снижения частоты?

3

Re: АЧР на MiCOM P142

evdbor пишет:

Может быть, по скорости снижения частоты?

Скорее всего это и имели ввиду. Могу предположить что на отходящих линиях есть синхронные двигатели, а они заразы любители поддерживать напряжение на секции при ее обесточивании пордяка 0,6 от номинала  в течении 2-3 сек. В тоже время в течении 1 сек, частота снижается до 40 Гц, а устройства АЧР срабатывают с нижним пределом 46,5 Гц и наличием напряжения. АЧР может подействовать ложно. Поэтому АЧР надо блокировать по скорости снижения частоты. Явление знакомое. Приходилось такое реализовывать. Но с Микомами не приходилось работать. Тот проект выполняли на ТОР-200 ИЦ Бреслер.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

4

Re: АЧР на MiCOM P142

В письме МРСК написано именно - для всех отходящих присоединений 6 кВ ПС в терминалах MiCOM Р142 реализовать функцию АЧР с контролем по скорости синхронизма.
Возможно и имелась ввиду скорость снижения частоты.
По поводу синхронных двигателей. Какое дело МРСК до того, что на этих линиях сидит, ПС заводская, только питается от МРСК.
АЧР должен приводить к разгрузке энергосистемы при дефиците активной мощности.
А то о чем говорит Комрат (подпитка от СД) возможно при потере питания от энергосистемы и при этом уже должнен работать АВР на вводах и СВ с контролем частоты и скорости ее снижения.
Кстати тут тоже интересный момент, с одной стороны мы должны как можно быстрее привести в действие АЧР и разгрузить энергосистему, с другой стороны при потере питания и подпитке от СД мы должны дать возможность отработать АВР до срабатывания АЧР.

5 (2013-03-16 06:55:53 отредактировано Комрад)

Re: АЧР на MiCOM P142

Если нет СД - то и контроль скорости снижения частоты не при чем!

Валериан пишет:

возможно при потере питания от энергосистемы и при этом уже должнен работать АВР на вводах и СВ с контролем частоты и скорости ее снижения

Не всегда. Смотря из-за чего произошла потеря питания от энергосистемы. Может ваша ПС 1 или оба ввода сидят под АЧР, причем АЧР этот организован на ПС МРСК. А как известно при действие АЧР - ваш АВР на заводствой ПС должен быть блокирован. Но в этом случае достаточно иметь блокировку АВР по отсутствию частоты и наличию напряжения, а не по скорости снижения частоты.

Валериан пишет:

с другой стороны при потере питания и подпитке от СД мы должны дать возможность отработать АВР до срабатывания АЧР

А как эти вещи связаны? Если потрели питание не по вине АЧР - то пожалуйста - работай АВР. А если по вине АЧР - то отработает АЧР, а уже потом надо блоикроавть АВР

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: АЧР на MiCOM P142

Почему это ???
Первая ПС или не первая это не важно. При дефиците активной мощности АЧР должна сработать в первую очередь на заводской  ПС, что бы разгрузить энергосистему, а уже затем, если это не привело ни к какому результату, то должна работать АЧР на вышестоящей ПС, в том числе у МРСК. Но при этом АВР на ПС, пока сохраняется питание от МРСК не должна работать.
АВР должна работать только при потере питания от МРСК (в том числе и при действии АЧР у МРСК), при условии, что соседняя секция здоровая и имеет нормальное питание (напряжение и частота в норме).

7 (2013-03-16 08:09:53 отредактировано Комрад)

Re: АЧР на MiCOM P142

Валериан пишет:

При дефиците активной мощности АЧР должна сработать в первую очередь на заводской  ПС

Не факт. Могут иметь и одно время срабатывание. Но вопрос с уставками АЧР для проектанта не стоит - это вотчина РДУ и ОДУ. Раз в вашем случае стоит АЧР на заводской ПС то возможно на ПС МРСК АЧР и нет. Но может быть и такой случай - что часть вашей нагрузки стоит под АЧР-1, а все подстанция по АЧР-2 на питающих вашу ПС фидерах ПС МРСК. НУ да ладно - в общем не в этом суть вашей проблемы.

Валериан пишет:

АВР должна работать только при потере питания от МРСК (в том числе и при действии АЧР у МРСК), при условии, что соседняя секция здоровая и имеет нормальное питание (напряжение и частота в норме).

Все правильно говорите - при условии. Для этого блокирующие органы по частоте и напряжению каждого ввода крестятся крест на крест - т.е. отключился ввод 1 - орган блокировки смотрит что происходит на второй секции - если там тоже частота падает - блокирует АВР. Если частота не падает - значит секция запитанная от второго ввода находится в недифицитном районе - в этом случае блокировки АВР нет и АВР включается. Получается АВР с возможностью режима одностороннего действия.
Лично сам всегда блокировал по факту снижения частоты и наличия напряжения.
Но в вашем случае раз пишут по скорости изменения частоты - то можно реализовать и так. Просто такой ИО не всегда есть в терминале МП РЗА. Но раз пишут предусмотреть на Миком, то наверное он есть. С Микомом не работал.
Вроде во всем сошлись с Вами. Так что дерзайте - реализуйте! ))

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.