1

Тема: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Подскажите пожалуйста, есть ли требования (в каком документе) о необходимости отключать высоковольтный выключатель при проникновении человека к оборудованию под напряжением. Ситуация следующая: есть площадка на ОРУ огражденная сетчатым ограждением с дверьми оборудованными блок-замками, конечниками. На этой площадке размещается оборудование СТКРМ 35 кВ с доступными для человека токоведущими частями.

2

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Олег4 пишет:

На этой площадке размещается оборудование СТКРМ 35 кВ с доступными для человека токоведущими частями.

А почему части доступны? В соотвествии с ПУЭ ЭУ 35 кВ и выше должны иметь токоведущие части, расположенные на недосянаемой  высоте.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

3

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Блоки конденсаторов, реакторы стоят на фундаментах - высоко не запрешь. Доступ ограничен только ограждением.

4

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Примерно так:http://www.ansaldovei.ru/upload/Image/FKC.JPG http://www.ansaldovei.ru/upload/Image/FKC.JPG

5

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Олег4 пишет:

Подскажите пожалуйста, есть ли требования (в каком документе) о необходимости отключать высоковольтный выключатель при проникновении человека к оборудованию под напряжением.

Таких требований не встречал. Вот при испытаниях повышенным напряжением или при  испытаниях эл.оборудования там четко написано - в случае несанкционированного проникновения автоматически снимать напряжения с испытываемого элемента. Делали пару проектов - там ставили конечники на калитку и варота - открыл ворота или калитку - автоматически отключался высоковольтный выключатель. И при открытых воротах и калитки была блокировка включения. Вот все что знаю по данному вопросу.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

ПОТ РМ: 35кВ - 0,6м для человека, 1м для механизмов. Что мешает специально обученному человеку проникнуть за ограждение и произвести осмотр, не нарушая правил? Требования о необходимости отключать электроустановку не встречал (кроме испытательных установок, но там это логично).

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

7

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Вряд ли это имеет какой-то смысл. Во-первых, отключение выключателя само по себе не является средством обеспечения безопасности. Есть еще комплекс технических мероприятий, не говоря уже об организационных. Во-вторых, если следовать этому принципу, любое проникновение на ОРУ должно сопровождаться его погашением? То, что вывода трансформаторов или выключателей находятся на недоступной с земли высоте, совершенно не значит, что туда нельзя добраться по лестнице. Само по себе несанкционированное посещение подстанции кем-либо - это уже проблема, которая должна решаться другими средствами.

8

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Осмотр можно сделать и из-за ограждения, при работающей установке человеку там делать нечего. Вопрос возник потому, что встречал проекты с двумя решениями. Первое: как было сказано выше -  с конечниками на калитке и воротах - открыл ворота или калитку - автоматически отключался высоковольтный выключатель. Второе: просто с блокировкой на включение при открытых воротах или калитке. Оба решения применялись для однотипных установок. Отсюда и вопрос - так как же правильно?

9

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Олег4 пишет:

Первое: как было сказано выше -  с конечниками на калитке и воротах - открыл ворота или калитку - автоматически отключался высоковольтный выключатель. Второе: просто с блокировкой на включение при открытых воротах или калитке. Оба решения применялись для однотипных установок. Отсюда и вопрос - так как же правильно?

В случае с испытательными станциями эл.тех. оборудования необходимо выполнение обоих условий: и авт. снятие напряжения при несанкц. доступе и блокировка при открытых ограждениях. Об этом написано в ГОСТ 12.3.019-80 (2001) - "Испытания и измерения электрические. Общ. треб. безопасности - в этом ГОСТе о испытаниях обычным напряжением, а что касается испытаний повышенным напряжением - точно не скажу, но вроде все описано в ПОТ РМ 016-2001

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

10

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Приходится налаживать много разных ПС. Ни в одном проекте нет отключения оборудования, при доступе на отсеки посторонних людей. Территория ПС по периметру обустраивается колючей проволокой поверху заборов и въездных ворот,системой  видеонаблюдения,охранной сигнализцией со специальным кабелем вдоль заборов по периметру, или этот кабель идет внутри колючки.Помещения обустроены датчиками на дверях.

11

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Вот, что нашел со своей стороны:
По схеме катушки реакторов включены в цепь тиристорных вентилей под одним выключателем, которые в свою очередь располагаются в здании возле сетчатого ограждения. В этом здании располагаются шкафы управления, защиты, сигнализации установки и за сетчатым ограждением стоят тиристорные вентили к которым предъявляются следующие требования:
ПУЭ - 4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т. е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25х25 мм. Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного тока при открывании дверей.

Аналогичные требования и для теплообменника, который находится на улице за сетчатым охлаждением.
4.3.36 "Если охладительная установка находится вне ограждения преобразователя, она должна иметь сетчатое или сплошное ограждение, отвечающее требованиям 4.3.22, п. 2, при этом блокировка дверей ограждения должна обеспечивать отключение насоса и подогревателя теплообменника при открывании дверей."

Получается странная ситуация: на площадке ряд дверей, при открытии одних - выключатель нужно отключать всегда, а других вроде как только при испытании и измерениях.

Выше приведенный случай можно отнести к новым ПС в данном случае устанавливается установка СТК РМ на существующем ОРУ-110/35 кВ, расположенном на краю завода и площадка граничит с забором завода на котором никакой колючей проволоки нет и уж тем более нет никакого видеонаблюдения,охранной сигнализации со специальным кабелем вдоль заборов и т.п.

12

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

На фото КУ и реакторы находятся на земле, такого не встречал никогда. Это где-на югах, где нет снега и наводнения?

13 (2013-03-16 21:25:15 отредактировано Олег4)

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Украина, Беларусь.
http://www.el-insta.cz/gfx/svc_system_big.jpg http://www.el-insta.cz/gfx/svc_system_big.jpg

От установки большое тепловыделение - снег не страшен

14

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Я напротив никогда не видел что бы БСК, УШР и СТК монтировались бы высоко. Массивные эти штуки.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

15

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Территория у вас огражденная, калитки имеют концевики, наверное закрыты обязательно на замки.Вовнутрь, когда установка под напряжением пойдет только разве самоубийца, т.к. необходимости в этом нет -все просматривается за ограждением. На втором фото установка повыше находится над землей. Когда сильная метель, буран-заметет все за милую душу, отогреться не успеет ))).

16

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Uran пишет:

Когда сильная метель, буран-заметет все за милую душу, отогреться не успеет ))).

))) Вспомнилась фраза из известного фильма - "Так то в Турции. Там тепло" ))). Простите за оффтоп

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

17

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

На фото не мой объект, просто нашел для примера аналог.

18 (2013-03-16 22:19:48 отредактировано Uran)

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Комрад пишет:

Я напротив никогда не видел что бы БСК, УШР и СТК монтировались бы высоко. Массивные эти штуки.

На ПС 35 не видел таких установок, но на 110кВ монтируются довольно высоко,подставки не ниже 2,5м от земли. Лазить по таким конструкциям не очень то приятно, они не ограждены забором.
Пара фоток с ОРУ-110кВ:

Post's attachments

P3270017 [Разрешение рабочего стола].JPG 245.63 Кб, 1 скачиваний с 2013-03-16 

P3270018 [Разрешение рабочего стола].JPG 225.09 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

19

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Я привел лишь опыт проектирования наше организации. Наши первичники и строители БСК, УШР и СТК так высоко не ставят. Все на уровне земли, правда с дополнительным сетчатым ограждением высотой 2 м всего этого хозяйства. Обслуживать эти штуки действительно не удобно если они будут на высоте. Если на высоте - то надо делать площадки обслуживания, а эти штуки больших размеров и их много. Большие площадки обслуживания будут. Но все рушения разумеется согласовываются с заказчиком. Только для выключателей наши конструктора проектируют площадки обслуживания

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

20

Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)

Сделайте сигнализацию по концевикам дверей (можно еще туда контроль наличия напряжения или включенных выключателей).
А так, насколько я помню, реакторы всегда устанавливаются на определенной высоте, вне досягаемости.