1

Тема: РПО и РПВ в составе АУВ МП РЗА

В страрых схемах в цепях РПО и РПВ, как правило это РП-23 или РП-252, стояли последовательно резисторы 1 кОм - для снижения тока при "закорачивании" обмотки РПВ и РПО.
Вопрос - физически РПО и РПВ в МП РЗА это не элетромеханика. Закорачивание обмотки не будет - это ж оптопара. Нужны ли эти самые резисторы теперь в этих цепях? Сколько видел заводской документации на шкафы разных производителей - где то есть, а гдето резисторов нет.
Как считаете товарищи?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: РПО и РПВ в составе АУВ МП РЗА

Вопрос снимается! )) Прочитав формум понял - резисторы не нужны "Закорачивание ДВ" - нонсенс!

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.