21 (2011-02-23 20:52:52 отредактировано SVG)

Re: Междуфазная ТО

Bogatikov пишет:

Аббревиатуры придумывают люди, далёкие от РЗ. Им лишь-бы запутать народ.

Вот-вот.

Bogatikov пишет:

Казалось бы, в чём разница? В принципе ни в чём, только в выборе уставок.

Именно в принципе выбора уставок и разница между ТО и МТЗ. С этого начинается их описание в любом учебнике.  ICQ/ad;)

grsl пишет:

просто вспомнилось, там тоже что типа ДЗ от междуфазных КЗ назвали, наверное МДЗ :-)))))

А я думал, что сам сегодня придумал.  Оказалось, нет  Default/lol:lol: 

grsl пишет:

без поллитра ну никак

О, очень кстати. Праздник же!

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

22

Re: Междуфазная ТО

Мы их в инструкциях и программах называем просто - ДЗ м/ф и ДЗ зз. И не надо ничего выдумывать.

23

Re: Междуфазная ТО

Да, поллитра сегодня как никогда кстати, правда завтра за руль...

24

Re: Междуфазная ТО

Ну, Сергей, если в  принципе выбора уставок отличие, то понятно. А то я думал, что какое-то реле забыл. Вообще вам не кажется, ребята, что нам не стоит экзаменовать друг друга и говорить загадками. Если кто-то что-подзабыл - напомним друг другу без шарад.

Делай , что должен, и будь, что будет

25

Re: Междуфазная ТО

lik пишет:

....нам не стоит экзаменовать друг друга и говорить загадками. Если кто-то что-подзабыл - напомним друг другу без шарад.

Согласен:)! Леонид Иванович, Вы как всегда эталон корректности:)
Меня ввела в заблуждение аббревиатура. Теперь все ясно!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Междуфазная ТО

ТО - селективность достигается величиной уставки по току
МТЗ - селективность достигается величиной уставки по времени
МФТО (ну или как вам удобнее...) ненаправленная с огромной уставкой на защитах линий применяется изза возможной неправильной работы реле сопротивления при близких КЗ ICQ/af:cool:

Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53

27

Re: Междуфазная ТО

Уставка ТО выбирается по отстройке от:
- КЗ на шинах следующей ПС в максимальном режиме;
- КЗ за спиной в максимальном режиме;
- качаний.
Если ТО построена по мажоритарному принципу, проверяется её отстройка от всех видов междуфазных КЗ, если она реагирует на однофазные КЗ - дополнительно проверяется отстройка от однофазных КЗ.
При включении ВЛ на близкое трёхфазное КЗ прямонаправленная ДЗ по принципу действия может отказать. Для её резервирования применяется опробовательная ТО, которая вводится на ограниченное время по цепям АУ. Её уставка выбирается по чувствительности ко всем видам КЗ в конце ВЛ в минимальном режиме с отстройкой от ёмкостного тока ВЛ.

28

Re: Междуфазная ТО

Bogatikov пишет:

- КЗ за спиной в максимальном режиме;

Это в смысле КЗ на шинах "своей" ПС, я правильно понял? Только в случае линии транзитной?

29

Re: Междуфазная ТО

Да, конечно.

30 (2011-02-25 13:04:13 отредактировано lik)

Re: Междуфазная ТО

Жени нет. Я сейчас за него. ICQ/ab:)
Ответ простой: ДА.

Делай , что должен, и будь, что будет

31

Re: Междуфазная ТО

Коля пишет:

ТО - селективность достигается величиной уставки по току

Бывает, что и по времени тоже (когда по условиям чувствительности зона защиты ТО заходит в зону защиты предыдущей ТО) ICQ/ab:)

32

Re: Междуфазная ТО

классически токовая защита трехступенчатая: ТО, ТОВ и МТЗ, обоснование выбора уставок у всех разные... но нельзя зыбывать что товые защита у нас всегда трехступенчатая, если имеем только, к примеру МТЗ, значит 1 и 2 ступень не используем... А к МФТО и ТО или там МТО, как угодо... одно и тоже.

33

Re: Междуфазная ТО

Vanya пишет:

Бывает, что и по времени тоже (когда по условиям чувствительности зона защиты ТО заходит в зону защиты предыдущей ТО) ICQ/ab:)

да не бывает такого.... ТО без времени. а вот вторая ступень максимально-токовой защиты, то есть ТОВ с временем... это не одно и тоже -  это первая и вторая ступени!!!!!!

34

Re: Междуфазная ТО

Да вроде тема уже исчерпана. ТО - это отсечка, то есть та, что отсекает, без выдержки времени.

Делай , что должен, и будь, что будет

35

Re: Междуфазная ТО

Spiteful пишет:

да не бывает такого.... ТО без времени. а вот вторая ступень максимально-токовой защиты, то есть ТОВ с временем... это не одно и тоже -  это первая и вторая ступени!!!!!!

не согласен. МТЗ отстраивается от максимального рабочего тока. Я же говорю, об отсечке, когда выбирается по условию КЗ, если по условию чувствительности ток срабатывания выбирался с зоной защиты предыдущей защиты. Так вот для согласования уставок ТО и принимается ступень селективности. От этого она не стала МТЗхой.

36

Re: Междуфазная ТО

lik пишет:

Если кто-то что-подзабыл - напомним друг другу без шарад.

Как мы все привыкли, что ТО чаще всего без выдержки выполняется. Потому

lik пишет:

Да вроде тема уже исчерпана. ТО - это отсечка, то есть та, что отсекает, без выдержки времени.

не верно. К сожалению, многие релейщики (как и первичники) тоже видят разницу только в принциипе обеспечения селективности (величина тока срабатывания в одном случае и выдержкой времени в другом). Предыдущий пост от Vanya абсолютно верен. ТО бывает и с выдержкой времени. От этого она не становится МТЗ.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

37

Re: Междуфазная ТО

Сергей(SVG)  !
Если я внес хаос своими словами, готов взять их обратно. Дело не в личностях, а в сути вопроса. И по этой сути Вы правы.
Но только надо людям всегда договариваться говорить на каком-то одном лексиконе. А то вот даже в части терминов токовых защит у разных корифеев (без кавычек) РЗА различается терминология. И вот даже здесь, вижу, разные люди понимают суть вопроса, но горячо спорят о терминах. А главное ведь правильно уставки рассчитать. И чтобы твой читатель (собеседник) тебя понимал.
А говорить больше до бесконечности какую ступень называть отсечкой мне уже не хочется. Вроде собеседников в этих терминах я понимаю.

Делай , что должен, и будь, что будет

38

Re: Междуфазная ТО

всем удачного дня! Поделитесь пожалуйста опытом: произошло двухфазное КЗ на линии 35кв с срабатыванием ТО и последующим АПВ. как такое могло произойти? реле SIPROTEC 7SA632

39

Re: Междуфазная ТО

??? А что не так, что смущает? На линии 35 кВ не бывает двухфазных КЗ? При двухфазных КЗ не работает ТО? После ликвидации КЗ не может АПВ?

40

Re: Междуфазная ТО

смущает то, что после отключения эгв 35 кв от ТО, произошло срабатывание АПВ на КЗ