41

Re: Междуфазная ТО

Ну и что? Неуспешное АПВ. АПВ ведь не знает, устранилось КЗ или нет.

42

Re: Междуфазная ТО

yury.rza.tm пишет:

ТО, произошло срабатывание АПВ на КЗ

Так АПВ не может знать устранилось ли КЗ.
После бестоковой паузы АПВ включает выключатель. Если КЗ не устранилось то еще раз сработает защита.

43

Re: Междуфазная ТО

yury.rza.tm пишет:

смущает то, что после отключения эгв 35 кв от ТО, произошло срабатывание АПВ на КЗ

Стесняюсь спросить...  А что должно было произойти?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

44

Re: Междуфазная ТО

меня интересует в каких случаях не работает блокировка АПВ?

45

Re: Междуфазная ТО

В таком случае, что такое блокировка АПВ, когда она работает и для чего?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Междуфазная ТО

ну так разъясните мне пожалуйста что это означает в вашем понимании

47

Re: Междуфазная ТО

Да нет уж, лучше Вы разъясните, что такое блокировка АПВ. Мне знаком термин "запрет АПВ".

48

Re: Междуфазная ТО

Коллега yury.rza.tm! Вы не совсем владеете существом вопроса. В соответствии с требованиями ПУЭ АПВ выполняется или с пуском от защит защищаемого элемента, или по несоответствию положения команды "включить" положению выключателя "отключено". В первом случае попросту не выполняется пуск АПВ от некоторых защит типа защит от внутренних повреждений трансформаторов или потери элегаза в КРУЭ. Во втором случае АПВ пускается при любых неоперативных отключениях выключателя, но запрещается в оговоренных случаях:

  • работа защит трансформаторов от внутренних повреждений;

  • работа УРОВ;

  • некоторые случаи работы ДЗШ

Так что Ваш пример никак не может быть основанием для отказа от АПВ. Другое дело, когда линия кабельная или преобладающе кабельная, орган оперативно-диспетчерского управления может принять решение об отказе от АПВ на соответствующем присоединении.
А блокировка АПВ и его запрет по моему разумению есть одно и то же.

49

Re: Междуфазная ТО

doro пишет:

А блокировка АПВ и его запрет по моему разумению есть одно и то же.

Всё-таки словосочетание "запрет АПВ" более привычное.

50

Re: Междуфазная ТО

yury.rza.tm пишет:

реле SIPROTEC 7SA632

Не слишком жирно для линии 35 кВ?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

51

Re: Междуфазная ТО

всем спасибо за ответы! теперь мне понятно. Одна голова хорошо, а БЫВАЛЫЕ лучше

Добавлено: 2013-12-10 22:39:54

всем спасибо за ответы! теперь мне понятно. Одна голова хорошо, а БЫВАЛЫЕ лучше

52

Re: Междуфазная ТО

Andrey_13 пишет:

словосочетание "запрет АПВ" более привычное

суть одна,но можно и разделить понятия:
запрет- от УРОВ,например
блокировка - например не готовность привода

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают