21

Re: Блокировка разъединителей ОРУ-220

ICQ/ac:(
Да не офф это, такие случаи ( а их если каждый покoпается в памяти, то вспомнит их немало) на своей шкуре, привели меня к мнению:
жестокие блокировки, пусть лучше не смогут включить, чем включат неверно.
Нет таког понятия: "У меня такого быть не может".

22

Re: Блокировка разъединителей ОРУ-220

Если реализовывать блокировку  на МПконтроллерах, то какое напряжение питания входных  сигналов, которые будут браться с  н.з. и н.р. б.к. разъединителя.
Существуют ли   МПконтроллеры с питанием входов =220 В?

23

Re: Блокировка разъединителей ОРУ-220

У нас выполнено на реле. Стоит в шкафу куча малогабаритных реле на =220, а их контакты уже идут на контроллер. Таким образом блок-контакты опрашиваются нормальным для них напряжением 220В, а не пониженым, и ко входам контроллера не подключаются длиннющие кабели. Вот такие вот развязки и электромагнитная совместимость.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Блокировка разъединителей ОРУ-220

МП контролеры на 220В постоянки есть, но это не ПЛК, а RTU.
Любой ( или почти любой) АУВ в состоянии работать на ОБР с 220В, главное чтобы входов хватило.
Можно конечно и решение SVG, таких решений тоже не мало.