Тема: Блокировка разъединителей ОРУ-220
Какие проблемы возникают с блокировкой разъединителей, выполненой при помощи микропроцессорных контроллеров либо в терминалах защит.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Блокировка разъединителей ОРУ-220
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Какие проблемы возникают с блокировкой разъединителей, выполненой при помощи микропроцессорных контроллеров либо в терминалах защит.
Из опыта многих лет, никаких АБСОЛЮТНО.
Проблемы всегда "снаружи", подключение, состяние контактов.
На уровне 220кВ, можно взвесить двойную блокировку, на контактах и проводах и на МП.
Можно взвесить один МП в резерве с ручным водом в работу в случае неисправности основного МП.
Проблемы всегда "снаружи", подключение, состяние контактов.
90% или даже больше - именно блок-контакты разъединителей. ОБР-110 на контроллерах работает с 2000 года. ;)
Вставлю слово о преимуществах ОБР на МПконтроллерах.
Коллега yflz! Вы "вживую" видели коммутацию для старых ОБР. НУ, схемы-и монтажные, и принципиальные-без сомнения знаете. Даже на бумаге охватывает какой-то по крайней мере дискомфорт, когда смотришь на эти переплетения проводов, особенно для сложных схем.
А на МПконтроллерах надо:
-завести для каждого аппарата в МПконт-р (-ры) н.з. и н.р. б.к.;
-контакты с контроллеров вести к блок-замкам (БЗ),
Конечно, и схема питания БЗ будет, и вообще будет определенная коммутация к аппаратам (на б.к. и БЗ). Однако все хитросплетения - в логике МП. И перепрограммировать можете, коль первичная схема или какие-то требования к ОБР поменяются. Не надо каждый раз коммутацию переделывать.
А относительно качества МПконртоллеров...Если Вы МП защитам доверяете, то элементная база та же.
Сергей, если не секрет, какие контроллеры испоьзовались, 11 лет хороший срок.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Используется блокировка в терминалах защит. Согласен с коллегами, проблемы снаружи. Все что связано с проблемностью дискретных входов и выходных реле МП терминалов и интерфейсных модулей контроллеров (не раз обсуждалось на старом форуме).
какие контроллеры испоьзовались,
Octagon. Точный тип не помню. Надо посмотреть :) А вся документация на подстанции, на базе у меня её нету :)
Блок-контакты заводим в 6MD664 или 6MD613. Далее все по GOOSE.
При работе по связи или при распределёной системе блокировок ( скажен по АУВ) рекомендую установку ключа "Обход блокировок".
Ключ пружиный и с ключом ( извините за тавталогию).
Это будет очень популярный ключ :)
А как с тем, что деблокировать привод при переключениях можно только с разрешения гл. инженера? Если не ленились электрические блок-замки откручивать (про блокировку Генодмана я ващще молчу), то ключик в карман тем более не поленятся взять.
Ключик можно положить и в опломбированную коробку
;)
Вот же криминальнaя голова.
А слабо ключик, как и сказал evdbor, держать в опломированой коробке на стене в комнате дежурного по ПС вместе с другими подобного вида ключами.
Хотя, есть и другие криминальные головы, я в одном месте пыжусь, расказываю как устроена блокировка ЗН в КРУ, условия раблокирования, порядок включения, та-та-та, а они прикалываются, им производитель КРУ показал, где надо разобрать 4-е болта и нажать отвёрткой на соленоид замка в обход блокировки.
Он-то может и не слабО, но смекалка у народа работает. Причём в сторону.. понятно в какую сторону. Если БК работают нормально, то и будет ключ киснуть в той коробочке. Если глючат - тоже будет ключ киснуть запломбированным, а дежурный будет ходить с дубликатом в кармане.
Как ни странно, одиннадцатый год с теми контроллерами обходятся без деблокировок. Прога показывает, положение какого блок-контакта считает недостоверным, и проблема решается за пять минут.
Всё верно пишишь ( ППКС), но факта нужности такого ключа не отменить.
Поверь, да ты и сам знаешь, что всё бывает.
Ешё студентами нас возили на ПС, показывали результат открытия разеденителя под нагрузкой.
Господа, а как организуется блокировка при системе шин-там ведь мы управляем разъединителями при включенном выключателе?или просто на время переброса присоединения с одной системы на другую снимают опер ток с блокировок?
ЕМНИП,в этом случае блокировка должна позволить это сделать:.включить второй ШР и отключить первый ШР при включенном втором
ЕМНИП,в этом случае блокировка должна позволить это сделать:.включить второй ШР и отключить первый ШР при включенном втором
а может он привязывается к включённому положению ШСМВ?а то как-то неполноценно защищает от дурака...
SAA,
Коллега, нет никаких проблем.
Сушетвует дополнительная цепочка, логическая ли в МП или на проводах, она начинает работать в момент, когда один разеденитель закрыт и выключатель включён, в этом случае если секционик включён и оба ШР закрыты, создаётся разрешаюший сигнал на закрытие и открытие разеденителей.
точно также может создаваться вторая цепочка, если в каком либо фидере оба разеденителя закрыты, то запрешено отключать секционик ( не во всех требованиях, но как опция).
Конечно в МП и со связью это делается на раз, но и напровдах тоже не самое страшное, хоть и нудное.
а может он привязывается к включённому положению ШСМВ?а то как-то неполноценно защищает от дурака...
Перед переводом присоединений с системы на систему ОП отключает шинки управления включенного ШСВ
переводом присоединений
это насколько я понимаю для защиты персонала в случае отключения выключателя в момент пересоединений?
grsl
меня интересовало наличие привязок и к ШСВ. спасибо за раскрытый ответ.
ОФФтоп-недавно монтировали ячейку ввода 6 кВ с системой шин.после проверок защит даём добро на включение ввода.ДЭМ начинает включать на параллель ввода и наш мгновенно отключается-ни блинкеров...нихрена....привязали проблему к тому что перебиралась схема блокировок разъединителей и где-то что-то...отключаем один ШР или ТР- всё идет на ура-берет, держит, защиты в норме...через час (!!!) вспомнил что есть некая подковыка в токовых цепях идущих на блок управления, он же питания (ровенский выключатель) вставляем перемычку в блоке-и всё в порядке-на параллель становиться.мы изрядно подмотавшись обрадовались.уравнительный ток на ШСВМ был 0,7 кА!!!один генератор пришёл на один транс сразу линией 110 , а на второй транс другой генератор .ДЭМ не понимая суть необходимости снятия опер. тока с привода ШСВ херит это дело.и вот при команде ДД востановить схему нормального режима ПС по 6кВ НЕ включает ШСМВ и включает ШР одного из присоединений на другую систему-дуга, оплавления-1.5 секунды максималки...и тишина.....ПС на нуле.ДЭМ и контролирующий живы,здоровы-контролирующий ушел по собственному желанию, а у ДЭМа такой же коротыш уже был-не привыкать)
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Блокировка разъединителей ОРУ-220
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc