21 (2013-04-11 10:08:41 отредактировано Макс)

Re: РНМ-1 и RS 232C

RLI пишет:

Понятно, терминалы со старыми прошивками, почему-то плохо подключаются по протоколу «Modbus» с ПО Старт 2ПС.  Подключитесь через ПО Старт и по протоколу «Старт», должно получится.

Пробовал, но безуспешно. Верней по протоколу СТАРТ конфигуратор не определяет подключенное устройство.

22 (2013-04-11 10:15:48 отредактировано Макс)

Re: РНМ-1 и RS 232C

Может винда кривая стоит, а может и в прошивках старых терминалов причина.

23

Re: РНМ-1 и RS 232C

Макс пишет:

Верней по протоколу СТАРТ конфигуратор

Вроде как Конфигуратор протокол Старт не определяет. Может установить Старт и попробовать. А сзади по 485 пробовали?

24

Re: РНМ-1 и RS 232C

Макс пишет:

В любом случае перепробовал всё что только можно и пересоздавал подключение

Тогда только сервис поможет. Звоните в техподдержку.

25

Re: РНМ-1 и RS 232C

support@rza.ru

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: РНМ-1 и RS 232C

Заработало, помог преобразователь Moxa Uport 1150 USB to RS 232/422/485 причём в сочетании с ноль модемным кабелем.

Тех поддержка корректно промолчала.

27

Re: РНМ-1 и RS 232C

Макс пишет:

Заработало, помог преобразователь Moxa Uport 1150 USB to RS 232/422/485 причём в сочетании с ноль модемным кабелем.

Может кривой драйвер com порта был? А когда установили через преобразователь и он заработал. Там ведь свои дрова. А кабель до этого прямой был?

28 (2013-04-18 15:33:52 отредактировано Макс)

Re: РНМ-1 и RS 232C

nik.ilim пишет:

Может кривой драйвер com порта был? А когда установили через преобразователь и он заработал. Там ведь свои дрова. А кабель до этого прямой был?

Драйвер обновлял, кабель ноль модемный всегда был. До этого преобразователя пробовал ряд других например ADAM и т.д но результата не было. Дело в том что у MOXA и так есть RS232 работать он не захотел, но после того как соединил этот порт ноль модемным кабелем с терминалом всё поехало. С другими преобразователями этот номер не проходил.
Думаю на кривую винду.
А и ещё вот что мне сказали в тех. поддержке:
"Если у Вас Windows 7, запускать «конфигуратор» надо обязательно с правами администратора, иначе он делает вид, что все хорошо, а из ПО оперативного контроля связь с прибором не устанавливается."
Но у меня XP. Может кому пригодится.

29

Re: РНМ-1 и RS 232C

Случайно наткнулся на эту тему, как-то она мимо меня прошла.
Если кому-то еще интересно, для стабильной работы "Старта-2ПС" с РНМ-1 и со старыми "Сириусами" (особенно при работе через преобразователи и модемы) помогает увеличение таймаутов в Конфигураторе (в разделе настроек портов). Там есть параметр "Таймаут очередного байта в пакете", его надо поставить 300-500 мс, и если связь установится, постепенно снизить.

Актуальную версию "Старт-2ПС" всегда можно скачать здесь.

30

Re: РНМ-1 и RS 232C

Спасибо за информацию, буду пробовать.