41

Re: Заземление вторичных цепей ТН

Kashuba Sergey пишет:

Согласно ПУЭ 3.4.24.:"Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.

Информация к размышлению: ПУЭ требует заземлять либо нейтраль звезды, либо один из концов обмотки ТН. То есть один из концов обмотки каждого ТН. В том числе и каждого однофазного, не так ли? Ведь никаких исключений или пояснений ПУЭ по этому поводу не даёт.
При заземлении цепи фазы B данное требование выполняется только для обмотки ТН фазы B. Для обмоток ТН фаз A и C требование ПУЭ не выполняется, так как обмотки этих фаз заземлены через обмотку ТН фазы B и сборку нейтрали.
Вообще-то гораздо надёжнее заземлять нейтраль.

42

Re: Заземление вторичных цепей ТН

Сергей89 пишет:

Информация к размышлению: ПУЭ требует заземлять либо нейтраль звезды, либо один из концов обмотки ТН. То есть один из концов обмотки каждого ТН. В том числе и каждого однофазного, не так ли? Ведь никаких исключений или пояснений ПУЭ по этому поводу не даёт.
При заземлении цепи фазы B данное требование выполняется только для обмотки ТН фазы B. Для обмоток ТН фаз A и C требование ПУЭ не выполняется, так как обмотки этих фаз заземлены через обмотку ТН фазы B и сборку нейтрали.

Три однофазных это же и есть один ТН.
А если заземлить фазу каждого однофазного, то будет хорошее такое КЗ.

43

Re: Заземление вторичных цепей ТН

Сергей89 пишет:

Вообще-то гораздо надёжнее заземлять нейтраль.

Есть такой стандарт, но это в других странах.

Опять же вопрос, а где нейтраль в треугольнике?

Действующий стандарт даёт возможность проверить правильность сборки цепей ТН самыми простым прибором.

Чудес не бывает.