21

Re: ЛЗШ: назначение блок-контакта выключателя при параллельной схеме.

rimsasha пишет:

Параллельная вроде н.о. контакты.

да-да, открытые, я ошибся

Комрад пишет:

просто при проверке временно заблокируется ЛЗШ, как минус совпадение КЗ на шинах при этом - маловероятное событие.  Да и при проверке те же б.к могут быть  замкнуты при опробовании на выключатель.

совственно гороря из этого факта вопрос и вырос..никакой практической пользы в установке блок-контакта я не усматриваю

22 (2013-04-11 13:41:01 отредактировано Комрад)

Re: ЛЗШ: назначение блок-контакта выключателя при параллельной схеме.

Vladim пишет:

совственно гороря из этого факта вопрос и вырос..никакой практической пользы в установке блок-контакта я не усматриваю

Все будет хоршо если сигнал "Блокировка ЛЗШ" без удержания. Н если по логике вдруг (по идее быть не должно) с удержанием - тогда если забудете сквитировать - ЛЗШ заблокируется на длительное время. БК или ключ этот режим решает автоматически

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

23

Re: ЛЗШ: назначение блок-контакта выключателя при параллельной схеме.

SVG пишет:

Но с минусинском, тавридой, родным эльмашем и прочими эксСССР

Сергей! А доводилось тебе эксплуатировать выключатели Уралэлектротяжмаша ЕКБ? ВЭБы и ВГТ? Раньше в СССР это был головной институт по выключателям (кроме генераторных), такой же как Запорожский трансформаторный по трансформаторам. Я работал на этом заводе в проектном отделе некоторое время. Насколько знаю качество у них хорошее - все комплектующие импортные и в цеху чистота и благодать + новейшее оборудование. Главный конструктор товарищ Ротблют рассказывал нам молодым специалистам про то как у них идет не объявленная война с АББ. То они у АББ  че нить подсмотрят - то АББ у них. Плюс еще говорил что их выключатели спец. исполнения могут выдержать холод до - 65 (меньше ни у кого нет) и производить коммутации, за что в 2005 году им была объявлена благодарность от Тюменьэнерго - та зима была аномально низкой - в Тюмени было - 63 С.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

24

Re: ЛЗШ: назначение блок-контакта выключателя при параллельной схеме.

Комрад пишет:

Уралэлектротяжмаша ЕКБ? ВЭБы и ВГТ?

Они есть на 10 кВ? 35 кВ у нас есть, кажись ВЭБ обзываются.  Эльмашевские, точно есть.  Ну это другой класс напряжения да и работать им приходится намного реже.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

25

Re: ЛЗШ: назначение блок-контакта выключателя при параллельной схеме.

по теме.
БК в ЛЗШ использую только в случае объдинения секций шин секциоником.
есть случаи когда нужно, например когда на секционике нет защиты.

в всех остальных случаях нет нужды в БК.

ЛЗШ, имхо приятная добавка.....оставим в стороне инструкции и нтд

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: ЛЗШ: назначение блок-контакта выключателя при параллельной схеме.

SVG пишет:

Они есть на 10 кВ? 35 кВ у нас есть, кажись ВЭБ обзываются.  Эльмашевские, точно есть.  Ну это другой класс напряжения да и работать им приходится намного реже.

На 10 кВ нет. На 35 - ВГБ-35. Далее ВЭБ и ВГТ  110 и 220 кВ. Ну и 500 кВ и 750 кВ есть, но там типов не помню

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.