Вопрос более чем концептуальный, уже обсуждался на старых форумах РЗА.
Возможен режим, когда при обрыве провода и падении одного конца со стороны тупика передатчик запустится без манипуляции (если пренебречь током нагрузки, основная составляющая - ток нулевой последовательности) и заблокирует защиту на противоположном конце линии. Имели в свое время в Краснодаре большие проблемы. Мое мнение - если линия с отпайкой и дополнительные блокирующие реле заблокируют защиту при КЗ за трансформатором в тупике, защиту можно перевести на это время в режим дифотсечки, то есть, снять оперативный ток на подстанции в тупике. Впрочем, загляну к бывшим коллегам, попрошу помочь в математике. С учетом нагрузки сам посчитать не могу, да и ПО соответствующего дома нет.