1

Тема: Нагрузка РЗА

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая "средняя по стране" нагрузка (ВА) у современных устройств релейной защиты?
Я в этом всем не очень шарю, но выяснить нужно.
Спасибо за помощь и понимание!

2

Re: Нагрузка РЗА

Современное устройство - микропроцессорное. Обычно все производители МП устройств РЗА в своих РЭ приводят такие данные. Нельзя привести какое-то конкретное определенное значение данного показателя - все зависит от типоисполнения устройства, количества входов и выходов, а также режим работы устройства (дежурный, и режим срабатывания, когда срабатывают выходные реле  и дискретные входы). в среднем МП устройство РЗА в дежурном режиме потребляет что-то около 20-30 ВА (зависит от производителей). в режиме срабатывания, в зависимости от конфигурации, данное значение в пределах 30-60 ВА. скачайте РЭ известных производителей - там все это расписано.

Своим умом приятно дойти даже до банальности

3 (2013-04-18 10:05:44 отредактировано DiBor)

Re: Нагрузка РЗА

Сделал Вам скриншот с РЭ

Post's attachments

1.png 110.76 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Своим умом приятно дойти даже до банальности

4

Re: Нагрузка РЗА

Спасибо большое! Я так понимаю, что трансформатор, который подключается к РЗА должен быть рассчитан на нагрузку 20-30 ВА в нормальном режиме, а когда ток через него возрастает, соответственно увеличивается и мощность?
ЗЫ. Извините если несу чушь)

5

Re: Нагрузка РЗА

Вы запутались, так как с самого начала не сформировали вопрос конкретно.
Если вам требуется мощность потребляемая по оперативным цепям - это одни цифры,
мощность потребляемая по цепям ТТ и ТН это другие цифры.
И в РЭ на микропроцесорные устройства в основном указываются и те и другие.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Нагрузка РЗА

Видимо запутался! Это еще можно назвать номинальной вторичной нагрузкой трансформатора.

7

Re: Нагрузка РЗА

aniSSka пишет:

Вы запутались, так как с самого начала не сформировали вопрос конкретно.
Если вам требуется мощность потребляемая по оперативным цепям - это одни цифры,
мощность потребляемая по цепям ТТ и ТН это другие цифры.
И в РЭ на микропроцесорные устройства в основном указываются и те и другие.

Не подскажете цифры по цепям ТТ?

8

Re: Нагрузка РЗА

Попробую еще так сформулировать: какая в среднем мощность, снимаемая с измерительных трансформаторов? Это зависит от устройства или в целом примерно одинаковая у всех (если речь идет о классе до 35кВ)? Может сможете подсказать "от и до", если она разная у всех РЗА.
Спасибо!

9

Re: Нагрузка РЗА

Потребляемая мощность по цепям ТТ из РЭ одного из производителей:
- не более 0,1ВА при Iном=1А
- не более 0,2ВА при Iном=5А

Своим умом приятно дойти даже до банальности

10 (2013-04-18 12:09:42 отредактировано DiBor)

Re: Нагрузка РЗА

У другого производителя указано: не более 0,25ВА при номинальном токе. В общем примерное значение известно - не думаю что он будет существенно различаться у разных производителей

Своим умом приятно дойти даже до банальности

11

Re: Нагрузка РЗА

DiBor пишет:

У другог производителя указано: не более 0,25ВА при номинальном токе. В общем примерное значение известно - не думаю что он будет существенно различаться у разных производителей

Спасибо! А как оно зависит от требований к нагрузке ТТ?

12

Re: Нагрузка РЗА

ml_Warbird пишет:

А как оно зависит от требований к нагрузке ТТ?

выбирают не устройство по отношению к ТТ, а именно ТТ по отношению к устройству (нагрузке)

Своим умом приятно дойти даже до банальности

13

Re: Нагрузка РЗА

DiBor пишет:

выбирают не устройство по отношению к ТТ, а именно ТТ по отношению к устройству (нагрузке)

В том то и дело. Мы занимаемся разработкой электронного ТТ и нужна возможность отдавать аналоговый сигнал. Соответственно, хочу понять какая в основном бывает нагрузка.

14

Re: Нагрузка РЗА

Вот Вам еще информация от производителей:
1. мощность, потребляемая терминалом при подведении к нему номинальных значений тока и напряжения не превышает: в цепях переменного тока 1ВА/фазу (это терминал для установки на объекты 110 кВ и выше)
2. не превышает 0,2ВА/фазу (это  терминал того же производителя, но на 6-35 кВ)
то есть значения потребляемой мощности указываются отдельно по каждому аналоговому входу

Своим умом приятно дойти даже до банальности

15

Re: Нагрузка РЗА

Терминалы-терминалами. Это мизер. Основная нагрузка - кабели.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

16

Re: Нагрузка РЗА

SVG пишет:

Терминалы-терминалами. Это мизер. Основная нагрузка - кабели.

не спорю. но вопрос стоял применительно к современным устройствам РЗА:-)

Своим умом приятно дойти даже до банальности

17

Re: Нагрузка РЗА

DiBor пишет:

вопрос стоял применительно к современным устройствам РЗА

ml_Warbird пишет:

Мы занимаемся разработкой электронного ТТ и нужна возможность отдавать аналоговый сигнал. Соответственно, хочу понять какая в основном бывает нагрузка.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

18

Re: Нагрузка РЗА

ml_Warbird пишет:

какая "средняя по стране" нагрузка (ВА) у современных устройств релейной защиты?

ml_Warbird пишет:

Мы занимаемся разработкой электронного ТТ и нужна возможность отдавать аналоговый сигнал. Соответственно, хочу понять какая в основном бывает нагрузка.

кАрочЭ
в расчетах используйте всю нагрузку, подключаемую к ТТ.точка

Своим умом приятно дойти даже до банальности