Re: Отключение АПВ при выводе резервных защит
вот с этого момента поподробнее и желательно в отдельной теме.
Каждая из компенсированных линий как отдельный объект защиты наверное не требует ничего нового. Наверняка и существующая ДФЗ там может быть применена.
Но так как компенсированные линии могут быть только в паре или в тройке, наверняка возникнет вопрос и защиты комплекса таких линий. А для этого вряд ли применим токовый принцип или дистанционный принцип на базе замера Х.
И просматриваются проблемы с комплексом защиты сетей, в которых часть линий существующих сочетаются с участком компенсированных линий. В частности с дальним резервированием и прочее.
Вкратце:
- Как известно, ВЛ с продольной компенсацией имеют батареи конденсаторов, включенные последовательно с линией. Эти батареи зашунтированы ОПНами, закорачивающими эти конденсаторы при протекании тока кз через эти батареи выше определенной величины (иначе они немножко взорвутся).
- Классический комбинированный фильтр ДФЗ построен на фазосдвигающих элементах, которые хорошо работают на частотах близких к номинальной частоте сети. При возникновении кз на продольно компенсированной линии возникает переходный процесс, ток кз содержит огромное количество гармоник и их амплитуда сравнима с амплитудой промышленной частоты. На выходе комбинированного фильтра идет сплошной мусор. Как правило, защита отказывает.
- Современные МП защиты в состоянии отфильтровать большую часть этого мусора, но чтобы передать весь переходный процесс по ВЧ тракту, требования к ВЧ тракту предъявляются драконовские - никакого сглаживания и затягивания сигналов, опять же никаких классических высокодобротных фильтров.
- И наконец классика жанра: при кз на землю с высоким переходным сопротивлением, когда тока кз недостаточно, чтобы создать достаточное падение напряжения на конденсаторе для срабатывания ОПНа, один комплект ДФЗ видит ток кз через индуктивность линии, другой комплект видит ток через конденсатор. Известны случаи отказа ДФЗ, т.к. фазовый компаратор может не распознать этот режим как кз.
Старушка ДЗ, как ни странно, достаточно легко справляется с задачей защиты продольно компенсированных линий. Угадайте, какой принцип защиты линии будет использовать некто, незаинтересованный в поиске приключений на свою пятую точку?