21

Re: Сириус ЦС

scorp пишет:

Замечательно что costik откликнулся.Сейчас только вернулся с осмотра:светодиод "Питание"горит,ЖК дисплей не светится,еще горит светодиод АС,все разъемы кроме питания отстыкованы.Год выпуска девайса 08.2010,с передним портом мини USB.

Присылайте в ремонт, там другая проблема.

22

Re: Сириус ЦС

lik пишет:

А есть опыт  эксплуатации, подтверждающий надежность этих БП?

У нас есть несколько поставщиков блоков питания, проблемы только с одним.

23

Re: Сириус ЦС

costik пишет:

Присылайте в ремонт, там другая проблема.

Обмен на исправный не практикуется?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

24

Re: Сириус ЦС

falcon пишет:

БП Made in China ?  ICQ/ad;)

К сожалению, нет :-)
Если серьёзно, как показывает статистика, китайские БП одни из самых надёжных.

25

Re: Сириус ЦС

Извините за офф, но обязан сказать
Константин Серегеевич, снимаю шляпу, уважение Вам.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Сириус ЦС

scorp пишет:

Обмен на исправный не практикуется?

Для гарантийных приборов пересылка в ремонт за наш счёт.  Возможность обмена оговаривается в договоре на поставку или осуществляется по согласованию с руководством.

27

Re: Сириус ЦС

Огромное спасибо.Дело в том,что по проекту аварийная(гудок) и предупредительная(звонок) работают только от Сириуса ЦС,а на АРМе,смешно сказать,отсутствуют звуковые колонки.Дежурный запросто проспит аварийное отключение.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

28

Re: Сириус ЦС

scorp пишет:

Второй раз "сгорает" терминал.Последний продержался месяца три.Некоторые входы(оптроны) у него постоянно сработаны - линий(ВЛ) пока нет,а сигналы от РЗА постоянно прут в ЦС.Как думаете может в этом причина, и в таком режиме длительно сработанном нельзя эксплуатировать ЦС?

а нельзя было в оперативном порядке выводить сигнализацию с неработающих фидеров? я понимаю, что в первоначальной схеме это не предусмотрено было, но в ходе эксплуатации можно что нибудь придумать...

29

Re: Сириус ЦС

Я не большой знаток в части эксплуатации, но в типовых работах на устройство "Сириус ЦС" радиус автоматика сама рекомендует выводить на входы сигналы, которые могут действовать длительно (выведена защита ВЛ, перевод ГЗ т-ра на сигнал) - этим хочу сказать, что входы, в принципе, должны держать. Может бракованая партия.

30

Re: Сириус ЦС

нет , я имел в виду, например, предупредительная сигналиция. Неисправность, допустим того же линейного Сириуса. Выходит на шинку ВШ, ВШ попадает на вход Сириуса ЦС... на ту же ВШ собираются все подобные сигналы с остальных линейных Сириусов (ну, я упрощенно)... Если на ВШ будет присутствовать длительно сигнал от неработающего Сириуса (фидер в ремонте, ШУ отключено, сигнал на ВШ), то следующий сигнал от "работающего" МПУ попадая на ту же ВШ, ничего не даёт? Светодиод горит, звуковой сигнал по моему тоже не пройдёт. Неисправность останется незамеченной? вот и предусмотрен вывод сигнализации с неработающего фидера...
Как бы мы не задействуем каждый вход С-ЦС на отдельный сигнал, определённая группа сигналов выходит на одну шинку ВШ... вот и горит постоянно. были случаи, вылетали... может сейчас исправили

31 (2011-01-14 19:47:28 отредактировано scorp)

Re: Сириус ЦС

Максимально допустимый ток по каждой шинке не должен превышать 1,9 А(это 30 сигналов).Превышение этого тока воспринимается как к.з.Для защиты датчиков тока стоят предохранители 2 А.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

32

Re: Сириус ЦС

здравствуйте.
как вариант для БП это плохое заземление .Имели прецеденты когда вылетали блоки  "на ура", и после разбора сослались на эту тему.выполнили дополнительное заз.устройство и пока тЫхо!

Под лежачего инженера коньяк не течёт

33

Re: Сириус ЦС

Вряд ли,заземление - медная шина по всей ПС

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

34

Re: Сириус ЦС

хорошо, подойдём с другой стороны, если верите (!!!) в состояние шины.Питание блока индивидуальное-больше на его питании ничего не висит?что стояло , до Сириуса?

Под лежачего инженера коньяк не течёт

35

Re: Сириус ЦС

overquoting detected!

[box][/box]
Подстанции от роду нет 3-х лет

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

36

Re: Сириус ЦС

У меня возникла проблема!!! не горит светодиод шинки ПС!:( С чем это может быть связано? Я работаю недавно, и опыта особого нет!:( подскажите1!1:)

37

Re: Сириус ЦС

Может быть следующее:
1. Шинка может быть отключена уставкой.
2. Для срабатывания светодиода необходимо скачкообразное возрастание тока шинки. Если от проверочной установки плавно регулировать ток, шинка срабатывать не должна.
3. Может быть неправильно выставлен номинальный ток шинки.

38

Re: Сириус ЦС

а раньше горел? или при наладке на загорелся?

39

Re: Сириус ЦС

costik пишет:

Присылайте в ремонт, там другая проблема.

Отремонтировали очень быстро,спасибо.Хотелось бы знать в чем проблема была,может тщательнее стоит проверить внешние связи.
Заводской номер аппарата хххх0084.Ответ можно в личку.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

40

Re: Сириус ЦС

Сириус ТН.Вышло из строя 2 штуки. Погасший экран, горят все светодиоды. После снятия и подачи опер. тока терминал заблокирован. Меняли батарейку толку никакого. МП выпуска 09.2008г. Предполагаем что вышли из строя блоки питания. Прошу совета!