1

Тема: Зачем нужен ШЭ 2607 011021?

Добрый день! Поскажите, какова область применения экравского шкафа ШЭ 2607 011021? Есть ли какой-нибудь смысл ставить ее в качестве резевной защиты защиты ВЛ вместо обычного шкафа ШЭ 2607 011 (при наличии основной защиты)? Заранее спасибо за ответ.

2

Re: Зачем нужен ШЭ 2607 011021?

Читайте РЭ 1.1.1 Шкафы типов ШЭ2607 011021, ШЭ2607 012021 предназначены для защиты линии
110-220 кВ и управления линейным выключателем.
Шкаф типа ШЭ2607 011021 предназначен для выключателей с трехфазным управлением
электромагнитов, а шкаф типа ШЭ2607 012021 - для выключателей с пофазным управлением
электромагнитов.
Шкафы состоят из двух комплектов с возможностью независимого обслуживания.
Первый комплект (в дальнейшем "комплект А1") реализует функции АУВ, УРОВ, АПВ и
содержит также трехступенчатую дистанционную защиту (ДЗ),первая ступень может быть исполь-
зована от всех видов коротких замыканий, шестиступенчатую токовую направленную защиту ну-
левой последовательности (ТНЗНП), с дополнительными возможностями ускорения действия
этих защит от оперативных переключателей и токовую отсечку (ТО).
Второй комплект (в дальнейшем “комплект А2”) реализует функции ДЗ, ТНЗНП с дополни-
тельными возможностями ускорения действия этих защит от оперативных переключателей и сиг-
налов ВЧТО, передачу сигналов ВЧТО на другой конец линии, а также токовую отсечку, УРОВ и
автоматику разгрузки при перегрузке по току (АРПТ).

Лучше ЭКРАвцев никто не напишет.

3

Re: Зачем нужен ШЭ 2607 011021?

Отличие от 011 в том что у 011 нет возможности ОУ и АУ и ускорения защит по ВЧ. Стараемся чтобы каждая защита была в своем устройстве. Если Вам кажется что 011021имеет избыточные функции используйте  019021. Но если честно большой разницы в цене быть не должно.

4

Re: Зачем нужен ШЭ 2607 011021?

Перефразирую вопрос, зачем нужен дорогой шкаф ШЭ 2607 011021, если есть ли шкаф дешевле ШЭ 2607 011? что нам дает наличие этих 2-х полукомплектов? тем более 011 полукомплект содержит АУВ а 021 нет и поэтому при при проверке 011-го все равно надо либо гасить линию либо если есть возможность переводить на обходную

5 (2013-04-25 15:43:59 отредактировано вадим)

Re: Зачем нужен ШЭ 2607 011021?

Перефразирую ответ

вадим пишет:

Отличие от 011 в том что у 011 нет возможности ОУ и АУ и ускорения защит по ВЧ

НТП ПС:
9.9.3 Установка второй быстродействующей защиты предусматривается на особо ответственных линиях напряжением 110-220 кВ, если при отказе срабатывания или выводе из действия основной быстродействующей защиты отключение короткого замыкания на линии резервной защитой с выдержкой времени может привести к нарушению устойчивости нагрузки, к нарушению технологии особо ответственных производств, надежной работы атомных станций, а также требований экологии.
Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться на кабельных и кабельно-воздушных линиях, а также на воздушных линиях в местах массовой застройки.

В качестве второй быстродействующей защиты может быть использован комплект ступенчатых защит с передачей разрешающих или блокирующих сигналов.

ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (2 ВЧКС):
- ДФЗ с функциями ступенчатых защит (1-й комплект основная защита) +
КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов (2-й комплект основной защиты)

Если в вашем случае на линии 110-220 кВ без оптического канала необходимы две быстродействующие защиты шкаф 011 вас не спасет.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Зачем нужен ШЭ 2607 011021?

И это не какой-то теоретически возможный случай, а частый случай с двухконцевыми линиями 220 кВ. Обычно мы ставим отдельно шкаф ДФЗ, КСЗ и АУВ (например 085, 021, 019), но если вы так хотите сэкономить можно КСЗ и АУВ объединить в одном шкафу 019021. Стоимость такого шкафа будет не в два раза меньше чем одного, т.к. основная стоимость это стоимость терминала, но из-за количества цепей и кабелей работать будет не удобно.