Re: Работа МП устройств защиты при изменении частоты
сеть ~0-10 кВ, 0-50 Гц
Подойдут любые микропроцессорные защиты, которые используют метод действующего значения для определения величины тока,
поскольку данный метод не зависит от частоты.
-----------------
единственная проблема - в двух трансформаторах тока: измерительный, и тот что в микропроцессорном терминале на входе стоит,
эти трансформаторы тока явно имеют частотную зависимость коэффициента преобразования.