Валериан пишет:

сеть ~0-10 кВ, 0-50 Гц

Подойдут любые микропроцессорные защиты, которые используют метод действующего значения для определения величины тока,
поскольку данный метод не зависит от частоты.
-----------------
единственная проблема - в двух трансформаторах тока: измерительный, и тот что в микропроцессорном терминале на входе стоит,
эти трансформаторы тока явно имеют частотную зависимость коэффициента преобразования.

22 (2018-03-05 23:35:45 отредактировано obagley)

Re: Работа МП устройств защиты при изменении частоты

Deleted

Oleg Bagleybter
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Работа МП устройств защиты при изменении частоты

obagley пишет:

Действующее значение определяется через интеграл за период, а период зависит от частоты.

если частота меньше 1/Т, где Т - время интегрирования,
то просто будут пульсации измеренного тока,

но!

максимум тока не будет пропущен!