Тема: Расчет мощности ДГР

Добрый день! Ув. Коллеги, просветите начинающего проектировщика в таком вопросе: есть 2 секционированных системы шин 10 кВ, надо рассчитать мощность ДГР.
Емкостные токи секцый: 1 - 90 А, 2- 60, 3 - 30 , 4 - 80.
Есть вопросы:
1. Надо ли, чтобы при выводе, например, ДГР 2 секции, ДГР 1 секции тянул по мощности обе, т.е ДГР одной секции рассчитывать на емкостной ток обоих секций?
2. Можно ставить два ДГР на одну секцию для их совместной работы?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2013-07-12 20:56:49 отредактировано Валериан)

Re: Расчет мощности ДГР

1.Нет, не надо. Каждый ДГР работает только на свою секцию.
2. Да можно.