#5,
к 710. Поперечная дифзащита функционирует так, как это предусмотрено, только при условии параллельной работы линий (в смысле электрически параллельного включения). Если режим параллельной работы нарушен, то её надо выводить во избежание...
Если две параллельные линии ("географически" параллельные) работают с односторонним питанием, то электрически они уже по этому условию не параллельны => поперечная дифзащита тут, ну, никак ...
к 612. У защит, окромя селективности, ещё бывает и чувствительность (пардон за банальщину). На роль основной защиты элемента может претендовать только та, которая номинально охватывает этот защищаемый элемент полностью, - сиречь, где, как минимум, обеспечиваются соответствующие требования по чувствительности при КЗ в конце защищаемого элемента.
Теперь допустим, что линии всё-же электрически параллельны, но оснащены поперечной дифзащитой только с одного конца - может ли в таком случае эта защита считаться основной? - Нет, не может, т.к. поперечка в одностороннем варианте к КЗ на удаленном конце линий нечувствительна, ибо чем дальше КЗ, тем всё меньше и меньше разница токов в параллельных линиях => дифференциальный ток стремится к нулю.
Другое дело, когда параллельные линии оснащены поперечкой с двух сторон, - тогда да, её как бы можно засчитать за основную, но только при условии, что оба полукомплекта с обоих концов линий здесь рассматриваются как единая защита; - при КЗ в любом месте на одной из защищаемых ВЛ по меньшей мере один из концов будет отключаться сразу, а другой в худшем из случаев будет отключаться в каскаде - т.е. после отключения первого.