Тема: Выдержка времени ЛЗШ ввода 10кВ трансформатора
Уважаемые коллеги!
Столкнулся вот с какой проблемой. На подстанции выполнена стандартная ЛЗШ. Есть блокировка. Есть отдельные токовые реле для ЛЗШ на вводе. Есть одна выдержка времени. Назовем ее первой. Она - 0,5сек - это при отсутствии блокировки со стороны МТЗ присоединений 10кВ. Есть вторая выдержка - 1,5сек - это при наличии блокировки со стороны МТЗ присоединений, а также при подтянутом состоянии токовых реле ЛЗШ. Своеобразный УРОВ ЛЗШ.
Вопрос банальный. Как выбирается выдержка времени ЛЗШ. Я так и не смог добиться от местных релейщиков откуда взялось 0,5сек. Обычно вроде бы 0,3сек. А это от чего отстраиваемся. И тогда откуда вторая выдержка времени. Я так понимаю она отстраивается от максимальной выдержки времени МТЗ присоединений 10кВ. А на сколько отстраивать. 0,5сек? Или 0,3сек как для УРОВ хватит?