1

Тема: sepam1000+ S80, S40

здравствуйте, нужна методика расчетов уставок для терминалов sepam1000+ S80, sepam1000+S40, для дипломного проектирования.
-    МТЗ с пуском по минимальному напряжению;
-    ЗМН I и II ступени.
Кроме вышеперечисленных защит на отключение выключателя 10кВ действуют общесекционные защиты и автоматики к которым относятся:
-    Дифференциальная защита трансформатора 35/10 Т1 (Т2);
-    Газовая защита трасформатора 35/10;
-    Газовая защита РПН трансформатора 35/10 Т1 (Т2);
-    Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
Есть методика расчетов для micom p632, подойдет ли она???

Благодарю за ответы.

2

Re: sepam1000+ S80, S40

Техническая коллекция Schneider Electric
Выпуск 003- Методика расчета уставок защит Sepam
http://www.ops-ecat.schneider-electric. … ;dwnl=true
Выпуск 009- Методика расчета уставок дифференциальной защиты трансформаторов (Sepam T87)
http://www.ops-ecat.schneider-electric. … ;dwnl=true
Выпуск 010- Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6
http://www.ops-ecat.schneider-electric. … ;dwnl=true

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: sepam1000+ S80, S40

es-08-brgu пишет:

Есть методика расчетов для micom p632, подойдет ли она???

Подойдет - для всего кроме ДЗТ - только надо уточнить Кв и Кн для Sepam, а так методики неизменны - классика по Шабаду. С ДЗТ возможны свои фишки у каждого производителя.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.