Тема: Автомат гашения поля для генераторов 0,4 кВ
Уважаемые коллеги.
Согласно ПУЭ п. 3.2.50. Защиту генераторов до 1 кВ мощностью до 1 МВт с незаземленной нейтралью от всех видов повреждений и ненормальных режимов работы следует осуществлять установкой на выводах автоматического выключателя с максимальными расцепителями или выключателя с максимальной токовой защитой в двухфазном исполнении. При наличии выводов со стороны нейтрали указанную защиту, если возможно, следует присоединять к трансформаторам тока, установленным на этих выводах.
Для указанных генераторов с глухозаземленной нейтралью эта защита должна быть предусмотрена в трехфазном исполнении.
Таким образом, ПУЭ для генераторов до 1 кВ и до 1 МВт не требуют гашения поля.
Возникает вопрос. Требуется ли установка АГП для генераторов 0,4 кВ мощностью более 1 МВт?
Почему возник такой вопрос.
При испытании резервной ДГУ мощностью 1,5 МВА на технологическую нагрузку проверялось действие цепей аварийного отключения. После прохождения команды аварийного отключения наблюдалось плавное снижение частоты и напряжения в течение 10-15 сек. Использовался осциллограф FLUKE.
Для мелких генераторов отсутствие АГП вполне оправдано. Дешевле выбросить генератор, чем установить АГП.
Как быть с относительно крупными генераторами 1,5 – 2,5 МВА напряжением 0,4 кВ?
Случай генераторов до 1 кВ и более 1 МВт в ПУЭ не рассмотрен. Имеется ли требования НТД по этому вопросу?
Отсутствие АГП при КЗ до генераторного выключателя однозначно ведет к полному разрушению генератора.
Интересно то, что защита генератора выше 1 кВ во всех случаях должна действовать на отключение всех выключателей генератора, гашение поля в не зависимости от его мощности. См. ПУЭ пп. 3.2.36, 3.2.37, 3.2.46.
Когда писалась глава 3.2 ПУЭ, генераторов до 1 кВ и более 1 МВт практически не было.
Кроме вышесказанного, это вопрос и электробезопасности.
PS.
Еще один момент. Плавно снижающаяся частота и напряжение могут представлять определенную опасность для технологического оборудования.