Но все же по вопросу #41.
На мой взгляд эксперимент был не совсем "чистым". В идеале надо иметь одновременные измерения всех напряжений СОПТ (плюс-земля, земля-минус, земля-ДВ). Иначе, при очень хорошей изоляции сети, можно намерять все что угодно.
По той информации, что есть. Получается, что:
1. Измеренные потенциалы полюсов относительно земли составляли +110В и -110В. Значит сопротивления полюсов относительно земли равны между собой и значительно меньше входного сопротивления вольтметра.
2. Измеренное напряжение на ДВ относительно земли показало что-то около нуля. Это может означать, что входное сопротивление ДВ много больше сопротивления вольтметра. Причем сопротивление ДВ в "прямом направлении", т.е. когда потенциал анода больше потенциала катода (см. рис. в #41). А так же это может ничего не означать, если в этот момент на минусе появилась внешняя земля. Или это может быть из-за плохого контакта в измерительных цепях... да мало ли что.
3. При установке перемычки между ДВ и землей УКИ Brnder показал чистую землю на минусе. Учитывая, что устройства Bender (надеюсь речь идет об устройствах типа IRDH 375 -575) имеют внутри генератор двуполярных относительно земли импульсов постоянного напряжения величиной не более 40В (внутреннее сопротивление источника 180 кОм), то чистая земля на минусе может означать лишь нулевое (малое) сопротивление ДВ терминала. Это опять же при условии, что внешняя ситуация в сети была неизменна. Т.к. импульсы Bender двуполярны, то низкое сопротивление ДВ может иметь лишь в одну сторону - когда потенциал катода выше потенциала анода. Если ДВ абсолютно исправен, то это может быть специальное схемное решение для обеспечения надежного срабатывания УКИ в данном режиме (что-то типа шунтирование ДВ встречно включенным диодом). Одно только не понятно: зачем делать R=0, когда можно сделать R=20кОм и УКИ обязано сработать, и вреда СОПТ причинится меньше? Но, повторюсь, это при условии исправности ДВ.
Собственно ничего нового я не сказал, просто отбросил "всю пену".
Итак, на вопрос, заданный в #41: будет ли работать УКИ? ответ был дан в #44.
Возникают другие вопросы: чист ли был эксперимент? исправен ли ДВ?
Если внешних факторов, искажающих чистоту эксперимента, не было, а ДВ исправен, то очень хочется знать производителя этого ДВ!!! т.к. такое решение (нулевое сопротивление ДВ при отрицательном напряжении) опасно.
Еще раз всех с праздником!