101

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

galkin_ia пишет:

"Костыли" делают не так- параллельно ДВ подключают резистор сопротивлением 4...15 кОм мощностью 20...50 Вт.

Не, это ж про другое - там вопрос был как включить Bender, чтобы он не выдавал постоянную сигнализацию в СОПТ где нормальные сопротивления изоляции десятки кОм. А у Bendera порог сигнализации сотни кОм.

102

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

Извините господа, но по-моему тема превратилась в сплошную рекламу.

103

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

observer пишет:

Дело в том, что я сам проверял этот Bender и обнаружил, что он реагирует на изменения сопротивления в области сотен килоом, тогда как привычная для нас область работы была десятки килоом. То есть, если поставить такое устройство в нашу реальную  сеть, оно будет постоянно выдавать сигнал о повреждении изоляции. Но это мой личный опыт и мой субъективный вывод.

Предлагалось решение этой проблемы - и где здесь реклама? Скорее анти реклама. Но если есть реальные вопросы с эксплуатацией - почему не помочь?

104 (2015-07-28 15:20:15 отредактировано telenedely)

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

Tnemo пишет:

Предлагалось решение этой проблемы - и где здесь реклама? Скорее анти реклама. Но если есть реальные вопросы с эксплуатацией - почему не помочь?

Антиреклама Bender и рекламы Экры. Присутствовал на презентации Экры по системе СКИ на выставке "Электрические сети России 2015", там они так же упоминали про нерабочую систему Bender, упоминали про Калининградскую ТЭЦ-2, что поменяли там на свою СКИ. Из зала встал представитель компании Bender и заявил, что никаких рекламаций со стороны эксплуатации Калининградской ТЭЦ-2 не было, проблем не было никаких и что такое карается ФАСом. После представители Экры не упоминали о своем главном конкуренте в этом продукте.

105

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

telenedely⇑:Антиреклама Bender и рекламы Экры. Присутствовал на презентации Экры по системе СКИ на выставке "Электрические сети России 2015", там они так же упоминали про нерабочую систему Bender, упоминали про Калининградскую ТЭЦ-2, что поменяли там на свою СКИ. Из зала встал представитель компании Bender и заявил, что никаких рекламаций со стороны эксплуатации Калининградской ТЭЦ-2 не было, проблем не было никаких и что такое карается ФАСом. После представители Экры не упоминали о своем главном конкуренте в этом продукте.
А кто сказал, что ЭКРА должна делиться информацией о работе ее УКИ с  Bender ? А почему бы Вам не позвонить на Калининградскую ТЭЦ2, Саяно-Шушинскую ГЭС, ПС Кубанская 500 кВ, Сургутская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Сочинская ТЭЦ...  и попросить отзыв о работе  Bender . Можно продолжить дальше. Похоже Вы не в теме.

106 (2015-07-28 16:23:20 отредактировано telenedely)

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

galkin_ia пишет:

telenedely⇑:Антиреклама Bender и рекламы Экры. Присутствовал на презентации Экры по системе СКИ на выставке "Электрические сети России 2015", там они так же упоминали про нерабочую систему Bender, упоминали про Калининградскую ТЭЦ-2, что поменяли там на свою СКИ. Из зала встал представитель компании Bender и заявил, что никаких рекламаций со стороны эксплуатации Калининградской ТЭЦ-2 не было, проблем не было никаких и что такое карается ФАСом. После представители Экры не упоминали о своем главном конкуренте в этом продукте.
А кто сказал, что ЭКРА должна делиться информацией о работе ее УКИ с  Bender ? А почему бы Вам не позвонить на Калининградскую ТЭЦ2, Саяно-Шушинскую ГЭС, ПС Кубанская 500 кВ, Сургутская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Сочинская ТЭЦ...  и попросить отзыв о работе  Bender . Можно продолжить дальше. Похоже Вы не в теме.

Игорь Александрович, я уважаю Вашу компанию, Вы действительно добились успеха в этом направлении, но выливать негатив (который не всегда подтвержден) и делать недобросовестную рекламу считаю неправильным. Ситуацию которую описал выше не придумал, и сделал выводы соответственно для себя.

P.S. Флуд прекращаю, из участия в теме удаляюсь.

107

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

telenedely:Игорь Александрович, я уважаю Вашу компанию, Вы действительно добились успеха в этом направлении, но выливать негатив (который не всегда подтвержден) и делать недобросовестную рекламу считаю неправильным. Ситуацию которую описал выше не придумал, и сделал выводы соответственно для себя.

P.S. Флуд прекращаю, из участия в теме удаляюсь
Могу подтвердить протоколами испытаний, напишите на эл. почту- вышлю. Но выдавать  открытую печать не буду.

108 (2015-07-29 13:31:45 отредактировано zaharov_ov)

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

telenedely пишет:

Антиреклама Bender и рекламы Экры. Присутствовал на презентации Экры по системе СКИ на выставке "Электрические сети России 2015", там они так же упоминали про нерабочую систему Bender, упоминали про Калининградскую ТЭЦ-2, что поменяли там на свою СКИ. Из зала встал представитель компании Bender и заявил, что никаких рекламаций со стороны эксплуатации Калининградской ТЭЦ-2 не было, проблем не было никаких и что такое карается ФАСом. После представители Экры не упоминали о своем главном конкуренте в этом продукте.

Уважаемый te;enedely. Конечно рекламаций от нас и от станции нет - рекламация от станции идет в адрес производителя ЩПТ. Можно легко проверить факты неправильной работы - например связаться с Калининградской ТЭЦ.
Поставщики конкурентных СКИ  заставляют нас и нашу логистическую компанию писать письма о том что мы не имеем претензий к работе поставляемым ими устройств в конце каждого года. Иначе когда нам требуется Bender (не все заказчики еще отказались от него, да и мы сами не настаиваем), поставщик Bender нам не продаст устройства -вот это как раз  карается ФАСом, но к сожалению такова недобросовестная конкуренция, причем обращу внимание - не самого Bender, а конкретных их поставщиков. Потом этими же письмами от нас они тыкают нам в лицо когда возникают конкурентные баталии.
Прошу не воспринимать наши сообщения как рекламу Экры и антирекламу Bender и других устройств.
Мы стали участвовать по моей инициативе в данном форуме не для того чтобы обхаять Bender или кого-либо. Мы с большим уважением относимся к деятельности Bender и других производителей. Считаю что мы работаем на общее благое дело.
Я рассчитывал что в данном форуме можно обсудить глобальные проблемы касающиеся работы как отдельных устройств (нам это интересно, мы тоже учимся не повторять ошибки), так и поучаствовать в обсуждении вопросов по теории контроля изоляции.
Мы со своей стороны постараемся не разводить флуд и делать необоснованные обвинения. На все факты неправильной работы тех или иных устройств есть протоколы и письма, но думаю что неправильно их размещать публично. Потому как часть писем носит служебный характер наших Заказчиков.
Предлагаю  обсуждение вести в конструктивном ключе. Если есть те или иные вопросы, предлагаем общение через личку.

109

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

galkin_ia пишет:

telenedely⇑:Антиреклама Bender и рекламы Экры. Присутствовал на презентации Экры по системе СКИ на выставке "Электрические сети России 2015", там они так же упоминали про нерабочую систему Bender, упоминали про Калининградскую ТЭЦ-2, что поменяли там на свою СКИ. Из зала встал представитель компании Bender и заявил, что никаких рекламаций со стороны эксплуатации Калининградской ТЭЦ-2 не было, проблем не было никаких и что такое карается ФАСом. После представители Экры не упоминали о своем главном конкуренте в этом продукте.
А кто сказал, что ЭКРА должна делиться информацией о работе ее УКИ с  Bender ? А почему бы Вам не позвонить на Калининградскую ТЭЦ2, Саяно-Шушинскую ГЭС, ПС Кубанская 500 кВ, Сургутская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Сочинская ТЭЦ...  и попросить отзыв о работе  Bender . Можно продолжить дальше. Похоже Вы не в теме.

Глаз зацепил "Сургутская ГРЭС". Только что оттуда. Ставят новые ЩПТ. В качестве СКИ - Скипетр. Ни Бендер, ни Экра, ни Ридус (от производителя ЩПТ) по каким-то причинам не подошли.

110

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

galkin_ia пишет:

Могу подтвердить протоколами испытаний, напишите на эл. почту- вышлю. Но выдавать  открытую печать не буду.

Игорь Александрович, отправил Вам в личку свою электронку, интересно было бы ознакомиться с испытаниями.

111

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

Ответ kozlof-у: Сургутская ГРЭС-2 : ЩПТ1, ЩПТ-2 БСС-2 ОРУ-500, ЩПТ-4 ЕЕ : контроль изоляции BENDER. авария 13.11 2014

112

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

электронку не получил

113

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

galkin_ia пишет:

Ответ kozlof-у: Сургутская ГРЭС-2 : ЩПТ1, ЩПТ-2 БСС-2 ОРУ-500, ЩПТ-4 ЕЕ : контроль изоляции BENDER. авария 13.11 2014

Да, так и есть, но начиная с этого года там идет плановая замена СКИ Бендер шести ЩПТ, т.к., действительно, были серьезные аварии из-за Бендера. Подробностей не знаю.

114

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

kozlof-у : с 1 сентября2015 г. на объектах ФСК разрешено применение Bender только в режиме ручного поиска повреждения изоляции. С чем я Вас и поздравляю!.

115

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

galkin_ia пишет:

kozlof-у : с 1 сентября2015 г. на объектах ФСК разрешено применение Bender только в режиме ручного поиска повреждения изоляции. С чем я Вас и поздравляю!.

А что, при ручном поиске проблем уже никаких не будет?! Какая разница, ручной поиск или автоматический? У нас ложное отключение ЛЭП 160 кВ произошло именно при использовании Bender в режиме ручного поиска!

116

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

Спартак Молодцов пишет:

Ручной поиск - поочерёдное отключение потребителей опертока.

Тогда мы наверное о разных вещах говорим. Я имел ввиду специальный переносной BENDER, с помощью которого можно померять изоляцию в любой точке сети.

117 (2015-08-29 16:56:24 отредактировано senior)

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

Спартак Молодцов пишет:

МП УРЗА по всем выходным цепям

Откуда такое требование? Есть ИП флагмана о некачественной партии выходных реле терминалов определенного года выпуска, разослали всем безвозмездно, мы почти везде, где надо, поменяли.

Any facts and any reality can be interpreted as beneficial by stakeholders.

118

Re: Устройство контроля изоляции постоянного тока

senior пишет:

Есть ИП флагмана о некачественной партии выходных реле терминалов определенного года выпуска

То же самое.

Спартак Молодцов пишет:

Естественно, что перед снятием опертока необходимо выводить микроэлектронные и МП УРЗА по всем выходным цепям.

У нас это только по устройствам "флагмана", по другим распоряжения нет. Да и вывод по выходным цепям запрашиваем у СО; насколько понял офиц документа нет.