rocker890 пишет:И что-то мысль о потере опертока мне не пришла
Вот то-то и оно.
Комрад пишет:должен взять на себя Диспетчер!
Ха, диспетчер. А он ничего не занимал, что бы быть должным. У нас таким образом сгорел АТ-125 при КЗ на фидере 10 кВ и разрушением ячейки фидера. При этом отключился вводной АВ АБ. Весь процесс гибели АТ длился несколько минут.ПС погасла полностью после отключения всех питающих ВЛ с противоположных концов от ВЧ защит. Обнаружили , что АБ отключена только, когда приехало начальство и собрались включать (а оно не включилось) неповрежденное оборудование. На АБ никто внимания не обратил. Это я к тому, что на 90% потеря опретока будет в аварийной ситуации. И что бы сориентироваться надо иметь очень холодную и ясную голову в первую очередь дежурному персоналу. Чего, за редким исключением, не наблюдается. Так как какие мероприятия можно выполнить, если дежурные с ПС только успели предать сообщение об аварии и выпавшее блинкера (про АВ АБ ни слова), вызвать пожарных и готовить место для их работы, а диспетчера только успевали записывать сообщения со смежных ПС об отключении ВЛ от ВЧ защит с неуспешным АПВ?
Novik пишет:Типовая инструкция по ликвидации аварий требует в таких случаях принять меры по ускорению устранения...
Пожалуй и все мероприятия. Можно вывести ВЧ защиты на противоположных концах питающих ВЛ, если при их выводе требуется ввести ОУ резервных защит, то ввести его. А специально вводить ОУ не надо. Хотя все индивидуально и зависит от конфигурации сети и реальной обстановки в прилегающей системе.