Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Зимой собирались участвовать в проекте реконструкции реконструкции одной ПС 110/10(или на 6) после аварии. ТЗ не было еще составлено, но прислали фотки. На них были сгоревший транс, ошиновка НН и обугленное здание РУ НН. По слова внутри тоже все сгорело. ПС где-то под Тюменью.
Вот не помню что там сверху было - выключатели или ОД КЗ.
Я еще тогда подумал чего это ни одна защита не сработала, раз все сгорело. И что-то мысль о потере опертока мне не пришла (( Видимо что занят плотно был другим проектом и не вникал особо. Может кто в курсе из форумчан что там было?

22

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50435/thumb/p17t5u5tok1lpv1tse1o2pmbf1f3l1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50435/thumb/p17t5u5tok1lpv1tse1o2pmbf1f3l1.jpg

Вот нашел одну фотку у себя с этой ПС. Называется ПС "Лента"

23

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Это что - трансформатор в результате пожара опрокинулся вместе с ОПУ?
А если серьезно, система оперативного тока должна быть построена таким образом, чтобы отказ любого элемента не приводил к тяжелым последствиям. Солидный объект - две аккумуляторные батареи, от одной питаются основные защиты и первые соленоиды отключения, от второй - резервные защиты и вторые соленоиды. Объект попроще - здесь сочетание постоянного (выпрямленного) оперативного тока с переменным и предварительно заряженными конденсаторами. БПН неэффективен в каких-то режимах КЗ - привлекаем нормально построенную систему БПТ. И, наконец, если ни то, ни другое, ни третье не дает нужного результата, нужно работать над дальним резервированием.
Кстати, при ОД+КЗ на стороне ВН система лучше работает, чем с выключателем. Отказ ОД - всего лишь неуспешное АПВ питающей линии. Отказ КЗ - на этот случай должно быть предусмотрено УРОКЗ (как ни странно, работает, причем без существенных повреждений ОД). А вот замена ОД/КЗ на выключатель надежность системы в целом снижает. Не зря в некоторых сетях просят при замене ОД на выключатель короткозамыкатель просят оставить (естественно, если территория позволяет).

24

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

doro пишет:

Не зря в некоторых сетях просят при замене ОД на выключатель короткозамыкатель просят оставить (естественно, если территория позволяет)

Для ПС 110кВ я  на этом настаиваю, а не прошу.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

25

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

doro пишет:

Это что - трансформатор в результате пожара опрокинулся вместе с ОПУ?

Это он на краю кратера от взрыва лежит ))
Не понятно почему так набок вставилась фотка.

doro пишет:

Не зря в некоторых сетях просят при замене ОД на выключатель короткозамыкатель просят оставить (естественно, если территория позволяет).

И что в таком случае логику работы ОД на выключателе строят? А как например ДЗТ работает тогда?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Если ДЗТ собрана на ТТ выключателя и короткозамыкатель - между выключателем и трансформатором, появляются проблемы у оперативного персонала в определении первоначальной причины отключения трансформатора. Но решение всегда можно найти. И что-то типовых решений по этому поводу не припоминаю.

27

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

doro пишет:

И что-то типовых решений по этому поводу не припоминаю.

Наверное потому, что решение КЗ + выключатель само по себе нетиповое

28

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Потеря опертока на ПС понятие очень растяжимое. Никто не возьмет на себя ответственность по отключению потребителей. Тем более, что устранение таких неисправностей чаще делается потихому, а если кого-то обесточить, то можно сразу идти в дальний окоп и там застрелиться. Примеров тому много: Чагино, Саяно-Шушенская ГЭС и т.д. Типовая инструкция по ликвидации аварий требует в таких случаях принять меры по ускорению устранения... Если есть возможность, то хорошо бы на питающих концах ввести ускорения, но это выход на верхние ступени оперативного управления, а за это по голове не погладят.

29

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Novik пишет:

Никто не возьмет на себя ответственность по отключению потребителей.

Отвественность должен взять на себя Диспетчер! На то он и поставлен! Ну естесственно он вначале должен подготовить Режим - это его основная задача!

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

30

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Комрад пишет:

Отвественность должен взять на себя Диспетчер!

А у нас станцию французы пастроили, так у них на ихних выключателях соленоид контроля опертока держит планку кинематики отключения выключателя. Как тока оперток пропал, так сразу все и отключилось.... диспетчер в это время может выпить чашку кофе. имхо верное решение, зачем ехать по дорогам общего пользования, если в тормозной магистрали пропало давление воздуха? остальное  - пережитки советской школы.

31

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

rocker890 пишет:

И что-то мысль о потере опертока мне не пришла

Вот то-то и оно.

Комрад пишет:

должен взять на себя Диспетчер!

Ха, диспетчер. А он ничего не занимал, что бы быть должным. У нас таким образом сгорел  АТ-125 при КЗ на фидере 10 кВ и разрушением ячейки фидера. При этом отключился вводной АВ АБ.  Весь процесс гибели АТ длился несколько минут.ПС погасла полностью после отключения всех питающих ВЛ с противоположных концов от ВЧ защит. Обнаружили , что АБ отключена только, когда приехало начальство и собрались включать (а оно не включилось) неповрежденное оборудование.   На АБ никто внимания не обратил. Это я к тому, что на 90% потеря опретока будет в аварийной ситуации. И что бы сориентироваться  надо иметь очень холодную и ясную голову в первую очередь дежурному персоналу.  Чего, за редким исключением,  не наблюдается.  Так как какие мероприятия можно выполнить, если дежурные с ПС только успели предать сообщение об аварии и выпавшее  блинкера (про АВ АБ ни слова), вызвать пожарных и готовить место для их работы, а диспетчера только успевали записывать сообщения со смежных ПС об отключении ВЛ от ВЧ защит с неуспешным АПВ?

Novik пишет:

Типовая инструкция по ликвидации аварий требует в таких случаях принять меры по ускорению устранения...

Пожалуй и все мероприятия. Можно вывести ВЧ защиты на противоположных концах питающих ВЛ, если при их выводе требуется ввести ОУ резервных защит, то ввести его. А специально вводить ОУ не надо. Хотя все индивидуально и зависит от конфигурации сети и реальной обстановки в прилегающей системе.

32

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Должен - да, но не возьмет. Опять же Чагино, СШГЭС...

33

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Можно вывести ВЧ защиты на противоположных концах питающих ВЛ, если при их выводе требуется ввести ОУ резервных защит, то ввести его. А специально вводить ОУ не надо.

а что нам даст вывод основных защит и там более не ввод ОУ резервных?

34

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Да что, последняя надежда хотя бы на неселективное действие отпадает. Правда, если основная защита отстроена от КЗ за отпайками, и она вряд ли что даст.
Гори-гори, моя звезда...

35

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

ShSF пишет:

Ха, диспетчер. А он ничего не занимал, что бы быть должным.

Novik пишет:

Должен - да, но не возьмет.

Я Вам какая разница - возьмет не возьмет - поставили в известность (можно для верность на мобильный диктофон разговор записать) - а там трава не расти - диспетчер обязан принять решение...того или иного рода... Отказ от решения - тоже решение - а записью уже опу можно прикрыть в случае чего...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

36

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Саня пишет:

так у них на ихних выключателях соленоид контроля опертока держит планку кинематики отключения выключателя. Как тока оперток пропал, так сразу все и отключилось....

Тавридовские ВВ/Tel тоже по-моему так работают?

37

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Саня пишет:

А у нас станцию французы пастроили, так у них на ихних выключателях соленоид контроля опертока держит планку кинематики отключения выключателя. Как тока оперток пропал, так сразу все и отключилось.... диспетчер в это время может выпить чашку кофе. имхо верное решение, зачем ехать по дорогам общего пользования, если в тормозной магистрали пропало давление воздуха? остальное  - пережитки советской школы.

Угу. Оперток пропал. Не факт, что ещё возникнет КЗ, а мы сразу с перепугу весь объект на нуль, отключили потребителя, разослали команды ОН, АЗГ, АГ.

rocker890 пишет:

Тавридовские ВВ/Tel тоже по-моему так работают?

Ни разу не встречал. Правда я с ними уже более 10-ти лет не работаю.

38 (2013-06-18 14:16:33 отредактировано SVG)

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

rocker890 пишет:

Тавридовские ВВ/Tel тоже по-моему так работают?

Нет, там другой принцип. Выдержка из руководства:

Намагниченные  до  насыщения  якорь  и  статор  создают настолько  мощный  остаточный  магнитный  поток,  что  его  достаточно для удержания якоря привода (и соответственно, контактов модуля) во включенном положении даже после отключения питания конденсаторных батарей модулей
управления (линия 3 на рис. 12). Принцип, на котором основывается  данный  способ  включения,  и  удержания  выключателя во включенном состоянии называется «магнитная защелка».

А это

Саня пишет:

А у нас станцию французы пастроили, так у них на ихних выключателях соленоид контроля опертока держит планку кинематики отключения выключателя. Как тока оперток пропал, так сразу все и отключилось....

описание обычного расцепителя минимального напряжения.
***

39

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

rocker890 пишет:

Тавридовские ВВ/Tel тоже по-моему так работают?

Если не будет команды на отключение, не отключится ВВ  при снятии опертока,проверено неоднократно)))

40

Re: Мероприятия при потере опертока на ПС

Можно к рычагу на валу подвесить гирю и соленоидом контроля опертока выбивать из под неё табуретку.