Тема: Мероприятия при потере опертока на ПС
Транзитная ПС, 110/35/10 - 2сш с обходной, выключатели 110 и 35 кВ элегазовые, 10 кВ - вакуумные. Приметно какие мероприятия необходимо применить оперативному персоналу при потере опертока на такой ПС.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Мероприятия при потере опертока на ПС
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Транзитная ПС, 110/35/10 - 2сш с обходной, выключатели 110 и 35 кВ элегазовые, 10 кВ - вакуумные. Приметно какие мероприятия необходимо применить оперативному персоналу при потере опертока на такой ПС.
Приметно какие мероприятия необходимо применить оперативному персоналу при потере опертока на такой ПС.
Резать к чертовой матери - отключать все вручную!!! Это если АБ выдохлась..Я если просто потеря питания от ЩСН - то АБ должна быть рассчитана на время = 2 часа + доехать на объект (если далеко) + найти неисправность + устранить ее...
А как там с дальним резервированием? Если эффективность подтверждена расчетом, то можно и оставить. Но 110/10 вряд ли дальнее резервирование обеспечивается. Так что
Резать к чертовой матери - отключать все вручную!
. А там разберемся.
Кстати, накануне очередных больших выборов одна из ого-го каких важных подстанций в Сочи сгорела и очень основательно. Сдохла аккумуляторная батарея (точнее, один из элементов, но здесь уж все равно), двойное ОЗЗ на отходящих фидерах, ВАЗП не тянет... По телефону дозвонились, что нужно отключать линию с питающих концов. Дежурная написала заявление об увольнении до конца операций по устранению технологического нарушения...
Дежурная написала заявление об увольнении до конца операций по устранению технологического нарушения...
Это как? По собственному? Как Арчибальд Арчибальдович из "Мастера и Маргариты" ушел из Грибоедова? )))
По собственному, естественно. Последними ее словами перед этим были: "да догорает уж..."
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
А как там с дальним резервированием
дальнее резервирование есть (вы имеете в виду ОУРЗ на ЛЭП смежных ПС), есть также делительная защита на ШСВ.
Может при такой ситуации: вывести ДЗШ-110 кВ, ввести делительную на ШСВ, ввести ОУРЗ (не знаю выводить ДФЗ (ВЧБ) необходимо в этом случае)?
Может при такой ситуации: вывести ДЗШ-110 кВ, ввести делительную на ШСВ, ввести ОУРЗ (не знаю выводить ДФЗ (ВЧБ) необходимо в этом случае)?
А может диспетчер тогда должен принять решение?
а если посмотреть со стороны диспетчера - что он примет
а если посмотреть со стороны диспетчера - что он примет
Дык тут много от чего зависит - место ПС в конфигурации сети, объем нагрузки запитанный от ПС , возможно ли зарезервировать как то питание переключениями... и прочее и прочее... А ДР штука опасная - если в каскаде - то все гореть будет долго долго... да и помимо это генераторы могут "качнуться"
вы имеете в виду ОУРЗ на ЛЭП смежных ПС
Нет, это - всего лишь один из компонентов дальнего резервирования. Для начала: чувствуют ли хоть какие-то защиты на противоположных концах линий хоть в каскаде, хоть исходно КЗ за трансформатором? Отсюда нужно кадриль и танцевать. А далее - общее время отключения допустимо для основного оборудования или нет?
вывести ДЗШ-110 кВ
А это что даст в плане надежности?
Вы правы в плане надежности ничего, я думал таким образом разгрузить АБ
Есть потеря опертока, а есть потеря зарядного устройства. При потере опертока, разгружать АБ, что мёртвому припарка.
Мероприятия при потере опертока должны разрабатываться заранее для каждого объекта, общих рекомендаций быть не может.
В первую очередь должно вводитья ОУ ДЗ и ТЗНП со всех сторон. Шины будут защищены.
А далее смотреть. Самое сложное, это защитить отходящие линии и совершенно безнадёжно защитить АТ, Т, ШР.
Если с голов резерные защиты чувствительны, лезут достаточно далеко, то, ДФЗ переводить на сигнал, ибо она будет ловить сквозняки за спиной, направленные фильтровые защиты (НВЧЗ, ПДЭ-2003) можно оставить в работе. Они обладают безумной чувствительностью, но, хотя бы не срабатывают при КЗ за спиной. ДЗЛ умрёт сама и на неё расчитывать не стоит.
Если с голов резерные защиты не чувствительны - оставлять в работе ДФЗ. В любом случае, я бы не побоялся и на головах уменьшил время срабатывания III зоны ДЗ и 4-й ступени ТЗНП, либо изменением уставки, либо вводом соответствующей группы уставок (в МП).
И принимать неотложные меры по 1. восстановлению опертока, 2. отключению аварийной ПС. Ну нельзя просто взять и отключить ПС, надо сперва перезапитать потребителя и подготовить режим.
я думал таким образом разгрузить АБ
А чего ее разгружать, когда оперативного тока все равно нет?
Но оперативные ускорения с противоположных концов линий - это единственное разумное решение, которое может принять диспетчер. Дает это что-то или нет - пусть сначала об этом подумают расчетчики.
а если за ПС 110/10 разветвленная сеть 10 кВ и будет КЗ на длинной КЛ 10 кВ?
а если за ПС 110/10 разветвленная сеть 10 кВ и будет КЗ на длинной КЛ 10 кВ?
Пиши 3 письма - знаешь прикол такой ? )))
А это без разницы. Защиты линий на головах уже не резервируют защиты трансформаторов. Тем более фидера. На ПС 330 и 500 кВ, как правило, нагрузки по 10 кВ нет. На ПС более низкого класса напряжения, с голов необходимо предусматривать специальные защиты дальнего резервирования.
Как это не странно, но на таких ПС, на мой взгляд, более надёжны защиты на переменном опертоке и ОД, КЗ.
Пиши 3 письма - знаешь прикол такой ? )))
неа (((
Как это не странно, но на таких ПС, на мой взгляд, более надёжны защиты на переменном опертоке и ОД, КЗ.
а почему? Если пропадут СН на ПС с СОПТ - будет жить батарея. На ПС без СОПТ потеря СН - потеря всего. Если только на блоках БПН БПТ или аналогах.
неа (((
http://dynamo.kiev.ua/user/kakira/117005.html - 3 письма или конверта - страя байка - типа готовься к увольнению!!!
Добавлено: 2013-06-16 02:09:17
Если только на блоках БПН БПТ или аналогах.
А как подругому то?..Настолько мощных ИБП я не знаю...
Переменный оперток - это токовые реле, РТВ, РТМ и т.д. У них хуже чувствительность, но надёжнее ничего нет. С таким опертоком КЗ, ОД самое то. Если их заменить на выключатель - трактор дело времени. Выпрямленный оперток, предварительно заряженные конденсаторы хуже, но БПТ, БПН помогут.
Потеря СН и заряда АБ - отдельная песня, такой опыт у меня есть.
Было что-то подобное на узловой ПС, давно уже. В советские времена ИЗПИ проводили опыты ОЗЗ на стороне 10кВ.В общем дальше КЗ, потеря опертока, КРУ-10 выгорело, транс чуть с фундамента не спрыгнул, но дежурный не растерялся -бегом на ОРУ-110 и вручную отключил МКП-110.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Мероприятия при потере опертока на ПС
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc