41 (2013-06-24 14:25:36 отредактировано Reder)

Re: ОЗЗ в воде

Пролет будет великоват: 100 м + необходимое расстояние от опоры до берега с обеих сторон. Либо ставить анкерные опоры габаритом более высокого класса напряжения, а это тоже ударит по карману.
Да и СИП, по большому счету, не панацея. Старению изоляции подвержен и он. Если делать по уму, то только скрытая прокладка.

42

Re: ОЗЗ в воде

На моей памяти металлодобытчики перепилили кабель 6 кВ, выход которого под воду обнажился из-за засушливого лета. Линия не отключилась. Как они это сумели - загадка природы.

Reder пишет:

Либо ставить анкерные опоры габаритом более высокого класса напряжения,

Наблюдал переход через реку линии 10 кВ на повышенных опорах 110кв. Река достаточно широкая и судоходная.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

43

Re: ОЗЗ в воде

Если взять самый противный угол российской энергетики - олимпийские линии в Сочи, там довольно распространена система КВЛ (кабельно - воздушных линий). Основная прокладка - кабели из СПЭ под землей или по кабельным сооружениям, переход через реки - воздушные участки.

44 (2013-06-24 15:06:02 отредактировано Комрад)

Re: ОЗЗ в воде

Reder пишет:

Старению изоляции подвержен и он. Если делать по уму, то только скрытая прокладка.

Ни что ни вечно под луной - в том числе и КЛ со скрытой прокладкой...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

45

Re: ОЗЗ в воде

SVG пишет:

Наблюдал переход через реку линии 10 кВ на повышенных опорах 110кв. Река достаточно широкая и судоходная.

Несколько раз видел подобное на подходе к насосным водозабора и т.п. Здесь пролет большой (суммарно будет минимум метров 120), поэтому, если СИП по воздуху - то только на повышенных опорах.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: ОЗЗ в воде

SVG пишет:

Как они это сумели - загадка природы.

Чудес в электротехнике не бывает. Есть хорошее знание законов природы. Но этим владеют только хорошие специалисты. Надпиливается оболочка кабеля... впрочем, продолжать не буду, дабы не обвинили в пособничестве ворам.

47

Re: ОЗЗ в воде

doro пишет:

Надпиливается оболочка кабеля... впрочем, продолжать не буду, дабы не обвинили в пособничестве ворам.

Ну и ни одного трупа рядом. А два подводных кабеля отрезали. 

doro пишет:

Но этим владеют только хорошие специалисты

Я бы не рискнул. Даже на 0,4кВ.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

48

Re: ОЗЗ в воде

SVG пишет:

А два подводных кабеля отрезали.

Под водой?

49

Re: ОЗЗ в воде

doro пишет:

Под водой?

SVG пишет:

перепилили кабель 6 кВ, выход которого под воду обнажился из-за засушливого лета.

Два их там было.. На берегу пилили. Недалеко от воды.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса