Тема: защита статора от КЗ на землю
Добрый день, Всем
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях следует применять 95%-ю защиту статора от КЗ на землю, а в каких 100%-ю?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → защита статора от КЗ на землю
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день, Всем
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях следует применять 95%-ю защиту статора от КЗ на землю, а в каких 100%-ю?
технического ответа на ваш вопрос к сожалению не существует.
только функция денег, но с маленькой поправкой.
100% защита статора на принципе напряжения третий гармоники, уже не стоит практически денег.
просто функция с набором своих проблем.
а вот функция с принципом инжекции стОит и обычно чувствительно стОит.
скажем в энергетической компании нашей страны ставят где то с генератора 200-250МВА.
В принципе 100% земляная защита нужна на мощных блоках (свыше 200МВт) с водяным охлаждением статорной обмотки, когда замыкания вблизи нейтрали достаточно вероятны.
В принципе 100% земляная защита нужна на мощных блоках (свыше 200МВт) с водяным охлаждением статорной обмотки, когда замыкания вблизи нейтрали достаточно вероятны.
Разве на блочных генераторах замыкания вблизи нейтрали чем-то опасны? Ток в месте замыкания гораздо меньше 5 А. Перенапряжений нет. Единственно повышается вероятность двойного замыкания, если появится вторая точка в сети генераторного напряжения. Что ещё?
Ток в месте замыкания гораздо меньше 5 А.
Две возражения:
1. Качественные определения (меньше-больше, лучше-хуже и т.д.) в технике и экономике неуместны.
2. Для генераторов с водяным охлаждением часто говорят об опасном токе 1А.
Разве на блочных генераторах замыкания вблизи нейтрали чем-то опасны
Выжигание стали...
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Для генераторов с водяным охлаждением часто говорят об опасном токе 1А.
Ясно, спасибо за информацию. 1 А где-нибудь регламентируется (в каком-нибудь документе)?
1 А где-нибудь регламентируется (в каком-нибудь документе)?
В большинстве европейских, в российских кажется остались 5А, но в давно в литературе указывается что даже 1А опасен.
В большинстве европейских
ссылочку дадите?
Для генераторов с водяным охлаждением часто говорят об опасном токе 1А.
Почему для генераторов именно с водяным охлаждением?