1

Тема: Нужна помощь! ABB REL-511. Терминал заблокирован

Проводили проф. восстановление ВЛ-110 кВ на терминале ABB REL-511. Нашли ошибку в конфигурации и решили подправить. Изменили конфигурацию, откомпилировали и залили в терминал. Во время передачи конфигурации из компьютера в терминал он должен блокироваться и мигает красный светодиод с подписью "блок", а после передачи должно все приходить в нормальный режим, но терминал в нормальный режим не вернулся. так и висит в заблокированном состоянии. В конце передачи в программе CAP 540 появляется сообщение что-то вроде "ошибка связи". Причем раньше с этого же ноутбука конфигурацию уже меняли. Пробовали так же заливать предыдущую рабочую конфигурацию, менять компьютер, переустанавливать драйвера, выключать питание...ничего не помогает...

2

Re: Нужна помощь! ABB REL-511. Терминал заблокирован

А конец " блокировки изменения уставок" снимали..??  По моему Х18:6...

3

Re: Нужна помощь! ABB REL-511. Терминал заблокирован

Да, сняли еще перед проверкой. Вопрос уже решен. Это был некий программный глюк, связанный скорее всего с передачей конфигурации в терминал без уставок. После загрузки конфигурации вместе с уставками терминал запустился.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Нужна помощь! ABB REL-511. Терминал заблокирован

Ну слава Богу! У нас пару недель назад после грозы на одном 511 слетели дата и время. Наверное 511 отживают уже свой срок.