21

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Всем доброго дня. Не было времени зайти ссори. Причина оказалась в неисправности входов, то есть самих плат. Оптроны вышли из строя. Т.к. ячейки стояли в резерве, то на входах постоянно висело напряжение, долгое время. И то ли от этого, а может от каких то возмущений в сети пост. тока они сгорели. Вот так.

22

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Простите, а долгое время - это сколько?

Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.

23

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

rimsasha пишет:

Всем доброго дня. Не было времени зайти ссори. Причина оказалась в неисправности входов, то есть самих плат. Оптроны вышли из строя. Т.к. ячейки стояли в резерве, то на входах постоянно висело напряжение, долгое время. И то ли от этого, а может от каких то возмущений в сети пост. тока они сгорели. Вот так.

Бинарный вход сгорит, если на него будет длительно подано напряжение больше 300в, например ВАЗП будет напрямую "гнать" выпрямленное напряжение 230 В (в амплитуде умножаем на 1,41, что больше допустимых 300В), без АКБ в буфере. Там (на входе)  для защиты стоят два стабилитрона по 150В без токоограничивающего резистора, так что рано или поздно они сгорают (коротят) и шунтируют схему..... Надо соблюдать требования, где написано, что максимально допустимая постоянка 250В с пульсацией не более , по-моему ,12%.....

24

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

ИР_чеб пишет:

Простите, а долгое время - это сколько?


Не менее года, а то и 2-3. Ячейки резервные - выключатель отключен и тележка выкачена.

25 (2011-04-15 09:16:06 отредактировано ИР_чеб)

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Как то все странно получается... за 2-3 года такое очень мало вероятно. А если и были бы скачки напряжения опертока, то это сказалось бы и на остальных терминалах... В итоге сколько оптронов отказало?
Почему-то складывается ощущение, что изначально эти входа не проверялись на работоспособность, и плата оказалась с заводским браком..

Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

да ладно мужики, бум расследовать. ICQ/ae:P
пожгли эти входа при проверках и судя по всему знали, что пожгли.

27

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Между прочим, а может и не между прочим, там из ячеек находящихся в резерве процентов 80 с таким положением дел. Скорее всего что то было в опертоке когда то , либо это слабое звено терминала.

28

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

ICQ/ad;)
Угу Саша, Конспиратор дал точную наводку.
Не первый раз видать, подали оперативный выпрямленый ток 230х1.41В и пожгли.

29

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Интересно тогда, а как получается что ВАЗП без нагрузки такое завышеное напряжение гонит....