Sidewinder пишет:А ∆Z/∆t имеет свои особенности и пределы функционирования, которые зависят от уставок ДЗ и параметров сети и линии. Но учесть их сложнее. И просто на них закрывают глаза. Шнеерсон подробно писал об этой БК.
А какие проблемы? Две ненаправленные зоны, внутренняя отстроена от блокируемых зон, внешняя от нагрузки. Зато мы чётко знаем её зону действия, уверены в правильной работе и ДЗ, и ТУ ДЗ и не надо лепить две выдержки времени ДЗ.
Sidewinder пишет: Ну и самый основной и очевидный недостаток ДЗ с БК ∆Z/∆t - она более капризна при потере цепей напряжения. Отсюда частые проблемы с БНН таких защит.
Это по мнению ЭКРЫ. Conspirator абсолютно прав, нет цепей напряжения, нет ДЗ, а значит не нужна и БК.
Sidewinder пишет: А ДЗ с БК ∆I/∆t часто даже не выводят из работы при потере цепей напряжения.
А это заблуждение. При потере цепей напряжения, ДЗ с БК ∆I/∆t не сработает в момент потери напряжения, но, если её не заблокировать от БНН, то ДЗ отработает при первом внешнем КЗ.
С БК ∆I/∆t можно лишь не выводить ДЗ при переводе цепей напряжения одним ключом и звезду, и треугольник сразу.