21 (2013-07-01 12:40:58 отредактировано Sidewinder)

Re: Сигналы ВЧТО.

В приведённом отрывке РЭ не вижу противоречия моим словам. Возможность отключать КЗ в описанном Вами случае есть, это главное. Обяжите изготовителя дать для этого рекомендации, если это так нужно.

P.S.: ЭКРА выпустила рекомендации по расчётам для резервных защит линий ШЭ2607, вот как замечание можете им направить.

22

Re: Сигналы ВЧТО.

Это не РЭ, это "рекомендации". Слова не сказано, как выбиратть уставку грубого, а как чувствительного органа, учитывая, что приращение ВЕКТОРНОЕ в течении 20 мс.
Возможность отключить КЗ есть - II зона под БКм с отстройкой по времени от цикла качаний. Нет возможности телеускориться.

23

Re: Сигналы ВЧТО.

Я имел ввиду отключение КЗ без выдержки времени.

Эти рекомендации (Ваш отрывок) не официальные. Экра выпустила новые с расчётом и для чувствительных и для грубых органов. Хотя этот частный случай там не рассматривается.

24

Re: Сигналы ВЧТО.

Почитал. Согласен с выбором уставок ∆I2/∆t чувствительный - надо проверять чувствительность к междуфазным КЗ в конце III зоны. Только в каскаде.
С выбором уставки ∆I2/∆t грубый не согласен. Почему 2*∆I2/∆t чувствительный? Почему 2, а не 1,5 или 3? Как это 2 соотносится с длиной своей линии? Моё мнение, ∆I2/∆t грубый надо выбирать по чувствительности к к междуфазным КЗ в конце II зоны.

25

Re: Сигналы ВЧТО.

Может спросить разработчиков?
Я так думаю 2*∆I2/∆t чувствительный = 2*I2небаланс расчётный, т.е. нижняя граница отстройки ∆I2/∆t грубого, который должен срабатывать ТОЛЬКО при КЗ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Сигналы ВЧТО.

При КЗ где? На своей линии или в зоне резервирования? Линии разной длины, зоны резервирования тоже разные. Токи КЗ на своей линии и в зоне резервирования будут сильно отличаться. Кто сказал, что разность этих токов будет 2? Это лишь частный случай, один из ста.

27 (2013-07-01 15:03:46 отредактировано Sidewinder)

Re: Сигналы ВЧТО.

Как минимум при КЗ на линии (в конце 2-й зоны ДЗ).
По-сути, рекомендуемая уставка чувствительного органа - это величина небаланса I2. Грубый орган должен быть отстроен от любой коммутации нагрузки. Поэтому коэффициент 2, на мой взгляд, это надёжная отстройка от коммутаций.
И уже потом грубый орган должен быть проверен по чувствительности, как там у Вас выше в #24.

28

Re: Сигналы ВЧТО.

С величиной небаланса I2 не согласен. Пусковые органы БК - это ограны по векторным приращениям токов, они не реагируют на статический небаланс, только на динамику.

29

Re: Сигналы ВЧТО.

Коммутация нагрузки и есть динамика.

Добавлено: 2013-07-01 16:37:40

Вообще посмотрите МУ для ДФЗ Экры. Там чётко прослеживается связь между небалансом I2, уставками I2 и DI2. Формулы (8-1), (8-2), (8-13).

30

Re: Сигналы ВЧТО.

Тут всё проще, в ДФЗ есть орган по I2. А вот с какого перепугу ЭКРА привязала уставку ∆I2/∆t к I2 - на этот вопрос может ответить только ЭКРА.

8.3 Выбор уставки токового органа с пуском по приращению DI2
8.3.1 Выбор уставки токового органа с пуском по приращению DI2, действующего на блокировку.
Фактически этот пусковой орган реагирует на приращение вектора тока DI2 = I2 T(n+1) - I 2T(n) , где n - № периода промышленной частоты.[2]. Алгоритм этого органа обеспечивает отстройку от тока небаланса обратной последовательности при максимальном токе качаний, от изменения тока при тяговой нагрузке и всех небалансов максимального рабочего режима, связанных с погрешностями ТТ и фильтра. Этот пусковой орган позволяет быстрее пускать ВЧ при трехфазных КЗ.

31 (2013-07-01 16:05:28 отредактировано Sidewinder)

Re: Сигналы ВЧТО.

I2 отстраивают от небаланса - уставка = 1,3*I2нб/0,9
А DI2 не надо отстраивать - его уставку принимают РАВНОЙ I2нб: DI2 = 0,7*I2 = 0,7*1,3*I2нб/0,9 = I2нб.
Уставка ниже тока небаланса очевидно слишком чувствительна.

32 (2013-07-01 22:02:23 отредактировано Bogatikov)

Re: Сигналы ВЧТО.

На мой взгляд, есть одно разумное объяснение отстройки тока ∆I2/∆t от небаланса I2 - в нагрузочном режиме (или при качаниях) флуктуация тока I2 в течение 20 мс от нуля, до величины допустимого небаланса. Но, органы ∆I2/∆t измеряют векторное приращение, а не амплитудное. Т.е., небаланс I2 возможен при неизменной величине, но при изменении угла. Фактически, должны быть методики отстройки от небаланса и по величине, и по углу тока. Боюсь, что такие исследования вряд ли проводились.
В любом случае, более точной, надёжной, предсказуемой, интуитивно понятной, является БК ∆Z/∆t.

33

Re: Сигналы ВЧТО.

Мы несколько отклонились от темы. Я начал с того, что при помощи грубого канала БК есть возможность обеспечения ТУ с БК ∆I/∆t в случае возникновения внутреннего КЗ в течении времени вывода ДЗ после внешнего КЗ. Грубый канал БК предназначен, в том числе и для этого случая.

А ∆Z/∆t имеет свои особенности и пределы функционирования, которые зависят от уставок ДЗ и параметров сети и линии. Но учесть их сложнее. И просто на них закрывают глаза. Шнеерсон подробно писал об этой БК.
Ну и самый основной и очевидный недостаток ДЗ с БК ∆Z/∆t - она более капризна при потере цепей напряжения. Отсюда частые проблемы с БНН таких защит. А ДЗ с БК ∆I/∆t часто даже не выводят из работы при потере цепей напряжения.
В серии Pх4х Альстом вообще отказался от БК ∆Z/∆t и использует чисто токовый принцип БК схожий с ∆I/∆t.

34

Re: Сигналы ВЧТО.

Sidewinder пишет:

Ну и самый основной и очевидный недостаток ДЗ с БК ∆Z/∆t - она более капризна при потере цепей напряжения. Отсюда частые проблемы с БНН таких защит. А ДЗ с БК ∆I/∆t часто даже не выводят из работы при потере цепей напряжения.

А в чем проблемы? При качаниях ДЗ не должна работать, так она и так выведена БННом.... Да и выводится ДЗ при потере цепей напряжения автоматически

35

Re: Сигналы ВЧТО.

Sidewinder пишет:

А ∆Z/∆t имеет свои особенности и пределы функционирования, которые зависят от уставок ДЗ и параметров сети и линии. Но учесть их сложнее. И просто на них закрывают глаза. Шнеерсон подробно писал об этой БК.

А какие проблемы? Две ненаправленные зоны, внутренняя отстроена от блокируемых зон, внешняя от нагрузки. Зато мы чётко знаем её зону действия, уверены в правильной работе и ДЗ, и ТУ ДЗ и не надо лепить две выдержки времени ДЗ.

Sidewinder пишет:

Ну и самый основной и очевидный недостаток ДЗ с БК ∆Z/∆t - она более капризна при потере цепей напряжения. Отсюда частые проблемы с БНН таких защит.

Это по мнению ЭКРЫ. Conspirator абсолютно прав, нет цепей напряжения, нет ДЗ, а значит не нужна и БК.

Sidewinder пишет:

А ДЗ с БК ∆I/∆t часто даже не выводят из работы при потере цепей напряжения.

А это заблуждение. При потере цепей напряжения, ДЗ с БК ∆I/∆t не сработает в момент потери напряжения, но, если её не заблокировать от БНН, то ДЗ отработает при первом внешнем КЗ.
С БК ∆I/∆t можно лишь не выводить ДЗ при переводе цепей напряжения одним ключом и звезду, и треугольник сразу.

36

Re: Сигналы ВЧТО.

Bogatikov пишет:

А это заблуждение. При потере цепей напряжения, ДЗ с БК ∆I/∆t не сработает в момент потери напряжения, но, если её не заблокировать от БНН, то ДЗ отработает при первом внешнем КЗ.
С БК ∆I/∆t можно лишь не выводить ДЗ при переводе цепей напряжения одним ключом и звезду, и треугольник сразу.

Это реальная практика, так часто поступают чтобы отключить внутреннее КЗ при потере цепей напряжения. Риск сработать до устранения неисправности излишне, есть, но он оправдан.

Bogatikov пишет:

Это по мнению ЭКРЫ. Conspirator абсолютно прав, нет цепей напряжения, нет ДЗ, а значит не нужна и БК.

Не надо обобщать. И эксплуатации тоже.
Зато надо лепить 2 или более уставки для аварийной МТЗ, а также много уставок для БНН. Причём БНН включает уставку типа dI/dt.

Bogatikov пишет:

А какие проблемы? Две ненаправленные зоны, внутренняя отстроена от блокируемых зон, внешняя от нагрузки. Зато мы чётко знаем её зону действия, уверены в правильной работе и ДЗ, и ТУ ДЗ и не надо лепить две выдержки времени ДЗ.

Проблем нет, как и у ∆I/∆t. Есть особенности. А чёткая зона действия БК ∆Z/∆t зависит от уставки ДЗ, т.е. БК ∆Z/∆t ограничивает чувствительность ДЗ (см. Шнеерсона).

37

Re: Сигналы ВЧТО.

Conspirator пишет:

А в чем проблемы? При качаниях ДЗ не должна работать, так она и так выведена БННом.... Да и выводится ДЗ при потере цепей напряжения автоматически

Не заметил сообщение. Имел ввиду недостаток ДЗ с ∆Z/∆t (а не конкретно БК) при потере цепей напряжения.

38

Re: Сигналы ВЧТО.

Sidewinder пишет:

Это реальная практика, так часто поступают чтобы отключить внутреннее КЗ при потере цепей напряжения. Риск сработать до устранения неисправности излишне, есть, но он оправдан.
Не надо обобщать. И эксплуатации тоже.
Зато надо лепить 2 или более уставки для аварийной МТЗ, а также много уставок для БНН. Причём БНН включает уставку типа dI/dt.

На линии есть не менее двух комплектов МП защит. Срабатывает БНН в одном – в работе второй, токовая ДФЗ.
В работе один комплект или оба питаются от одного ТН, неисправность общая и нет ДФЗ, линия не обеспечена защитами – переводи на резервный ТН. Не помогло – переводи обратно и выводи линию, как не обеспеченную защитой. И только в этом случае может понадобиться аварийная МТЗ, вывод направленности ТЗНП, ввод избирателей ОАПВ на самостоятельное действие и т.д.

Sidewinder пишет:

Проблем нет, как и у ∆I/∆t. Есть особенности. А чёткая зона действия БК ∆Z/∆t зависит от уставки ДЗ, т.е. БК ∆Z/∆t ограничивает чувствительность ДЗ (см. Шнеерсона).

БК ∆Z/∆t не может ограничить зоны ДЗ. Уставка внутренней характеристики отстраиваются с коэффициентом 1,1÷1,2 от блокируемых зон ДЗ, уставка , внешней характеристики с коэффициентом 1,25 должна быть отстроена от внутренней характеристики и нагрузки. III зона так же отстроена от нагрузки, так, что, никаких ограничений чувствительности ДЗ по условиям БК нет.

39

Re: Сигналы ВЧТО.

Bogatikov пишет:

На линии есть не менее двух комплектов МП защит. Срабатывает БНН в одном – в работе второй, токовая ДФЗ.
В работе один комплект или оба питаются от одного ТН, неисправность общая и нет ДФЗ, линия не обеспечена защитами – переводи на резервный ТН. Не помогло – переводи обратно и выводи линию, как не обеспеченную защитой. И только в этом случае может понадобиться аварийная МТЗ, вывод направленности ТЗНП, ввод избирателей ОАПВ на самостоятельное действие и т.д.

Вы же подтвердили мои слова. Даже перечислили случаи. В сетях 110-220 в масштабах страны это - достаточно много случаев.

Bogatikov пишет:

БК ∆Z/∆t не может ограничить зоны ДЗ. Уставка внутренней характеристики отстраиваются с коэффициентом 1,1÷1,2 от блокируемых зон ДЗ, уставка , внешней характеристики с коэффициентом 1,25 должна быть отстроена от внутренней характеристики и нагрузки. III зона так же отстроена от нагрузки, так, что, никаких ограничений чувствительности ДЗ по условиям БК нет.

Согласно теории и экспериментальным данным - может.
БК имеет свойство срабатывать при качаниях определённой частоты. И величина этой частоты, при которой БК ∆Z/∆t откажет зависит, в том числе от уставки ДЗ. Суть в том, что при качаниях или АХ вектор Z при входе в зону ДЗ и замедляет свою скорость. Поэтому, чем шире зона ДЗ охваченная БК, тем хуже она отстроена от качаний и АХ.
У Шнеерсона в книге и статьях в Электрических станциях и Релейщике подробно всё это расписано.

40

Re: Сигналы ВЧТО.

С какого перепугу откажет БК??? Да пусть этот вектор замедляет свою скорость сколько угодно! БК охватывает зоны ДЗ. Не сработает БК, не сработает зона ДЗ.