Добрый день.

Дано: КРУН-10 кВ, ТТ - 2 шт. - схема соединений неполная звезда (цепи учета - А421, С421, О421), амперметр включен в разрыв цепи О421.
Вопрос: С каких шинок правильней запитать цифровой амперметр? с ШУ (=220 В)? с ШН(~100 В)?

2

Re: Питание цифрового амперметра

Конечно с ШУ..вдруг ТН перегружен или нагружен под завязку... Но лучше от отдельно АВ запитать после шинок

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

3

Re: Питание цифрового амперметра

Зависит от того, хотите ли вы чтобы амперметр работал при отсутствии опертока - как старый стрелочный прибор, или нет.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

4

Re: Питание цифрового амперметра

у выбранного мной ЩП120 в исполнении 220ВУ потребляемая мощность 6 ВА, неужели он сможет сильно нагрузить ТН?

5

Re: Питание цифрового амперметра

мы запитываем или от ШУ или от шинки для питания счетчиков, которая в свою очередь с АВР.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Питание цифрового амперметра

BlackBoron пишет:

у выбранного мной ЩП120 в исполнении 220ВУ потребляемая мощность 6 ВА, неужели он сможет сильно нагрузить ТН?

Откуда я знаю какая у вас загрузка ТН... Счетчик тоже 6 ВА потреляет - когда счетчиков много - бывает и 2 ТН ставят и 3 даже... я не знаю что у Вас там висит на ТН

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

7

Re: Питание цифрового амперметра

всем спасибо за ответы