Тема: Поперечная дифференциальная защита генератора
Стандартная схема поперечной защиты генератора:
- ном. ток генератора 16 кА;
- ТТ в перемычке между параллельными ветвями генератора: 1500/1 А, 10Р10, 20ВА;
- уставка защиты: 0.2 Iном.ген.=3200 А, что соответствует вторичному току 2.1 А.
Заказан терминал 7UM62 ф. Siemens. Терминал имеет высокочувствительные входы по 3I0 (диапазон входных токов до 1.6 А).
Для реализации поперечной защиты есть два варианта:
Вар.1: установка отдельного терминала (токового);
Вар. 2: использование промежуточного понижающего ТТ (5:1) для обеспечения требуемого диапазона уставок однофазной мтз в терминале 7UM62, привязанной ко входу 3I0.
Вопрос: Считаю вариант 2 оптимальным, причем промежуточный ТТ беру измерительный (класса 0.5), т.к. токи через защиту в пределах номинала ТТ. При этом нагрузка промежуточного ТТ, пересчитанная к стороне 5А уменьшается в 25 раз, нагрузка на ТТ 1500/1 находится в классе
Есть ли минусы данного решения?