1

Тема: Cтандарт ФСК по алгоритмам ПА

В стандарте ФСК "Типовые алгоритмы локальных устройств противоаварийной автоматики (ПА) (ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ)" есть интересный пункт:
5.3.7. Если при получении выключателем команды на отключение трех фаз происходит отказ привода (сигнальные контакты не переключились), устройство ФОВ должно сформировать и сохранить сигнал «Выключатель отключен». Для этого в устройстве ФОВ для фиксации отключения в качестве входной информации должны в первую очередь использоваться сигналы управления выключателем (сигналы релейной защиты, сигналы о появлении тока через электромагниты отключения и т.п.).
Не могу понять, зачем формировать сигнал отключенного состояния если отключения не произошло? Или логика в том, что лучше заранее пошлем команду ПА для уменьшения негативных последствий, т.к. все равно поврежденный элемент будет отключен и чего тянуть?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Cтандарт ФСК по алгоритмам ПА

Ну, возможно для подготовки к облегчению схемно-режимной ситуации после работы УРОВ посредством алгоритмов ЦСПА.