Тема: Ложная работа МП терминала при отыскании повреждения КЛ

Во время поиска повреждения на кабельной линии 10кВ с помощью лаборатории, в том же ЗРУ где находится и испытуемая ячейка с кабелем произошло ложное отключение выключателя от дискретного входа (далее ДВ) МП устройства РЗА.
    Схема подключения данного ДВ следующая: от шинок АЧР питается промреле РП23 (в свою очередь от этих же шинок питатется еще несколько реле РП23 - других ячеек), от реле подается команда на сам ДВ. Реле и МП устройство находится в ячейке рядом, монтаж который связывает реле РП23 и ДВ длиной до 1м, время работы ДВ настраиваемое в небольших пределах, стоит 20мс.
   
Вопросы:     1) Возможна ли ложная работа ДВ от помех что создавала лаборатория.
                    2)  У кого то были ложные отключения такого рода при такой схеме подключения ДВ.
                    3) Изменится ли ситуация в лучшую сторону если данный ДВ зашунтировать резистором.
                    4) Кто имеет опыт подключения ДВ с полным обестачиванием т.е. когда используется два контакта реле которое           
                        комутирует данный ДВ.
                    5) Проблему искать мне в другом.
                 Спасибо.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2013-07-09 01:45:27 отредактировано Lobster)

Re: Ложная работа МП терминала при отыскании повреждения КЛ

Отвечу на первый вопрос . При ВВ испытании КЛ и пробои изоляции возможен вынос ВВ потенцияла на корпус , а при поиске повреждения производят прожиг изоляции то есть просто в кабеле горит дуга прицем горит она нестабилтно связанно с повышением давления от продуктов горения и перемешыванием пропиточного состава (это для маслонаполненных кабелей)
По третьему вопросу мои соображения что да и в лучшую сторону только резистором не очень большова номинала а то толку небудет