1

Тема: ИМФ, таблицы ОМП и увеличение мощности системы

Здравствуйте.
Имеется такая схема:
ПС220/110 №1 две паралельные линии 110 кВ ПС110/35 №2
На ПС№2 на обоих линиях установленны ИМФ, так же есть старые таблицы ОМП от ПС№1
При модернизации на ПС№1 помимо двух существовавших линии 220 кВ построена еще одна. Т.е. увеличилась мощность системы питающей ПС №2.
Вопрос:
1. Насколько будут корректны показания ИМФ на ПС№2 (в связи с увеличением мощности системы).
2. Необходимо ли пересчитывать таблицы ОМП от пс №1, если да то посоветуйте литературу по расчету таблиц ОМП.

Заранее спасибо за ответы.

2

Re: ИМФ, таблицы ОМП и увеличение мощности системы

1.    Если посмотреть на параметры, которые задаются для ИМФ, то нетрудно понять, как повлияет изменение мощности системы на показание ИМФ.
2.    Что из себя представляют Ваши таблицы? У нас раньше были таблицы ОМП по показаниям ФИПов. Если у Вас аналогичные таблицы, то пересчет необходим, так как  токи от системы изменились. Что бы подсказать как пересчитать, надо представлять что за таблицы.   C установкой ИМФов и РАС необходимость в них отпала.

3

Re: ИМФ, таблицы ОМП и увеличение мощности системы

В том то и дело, что в ИМФ вроде как никак )))) не задается мощность системы, только номинальные токи и напряжения, да параметры ВЛ. Соответственно вроде как ни чего там перебивать не надо. Но сомнения одолевают, а посоветоваться не с кем.
Да таблицы как раз от ФИП и остались столбцы примерно такие:

Расстояние |  3Io  |   3Uo     | отношения |     

Необходимость в них как показывает практика не отпадает, регулярно пытаемся посмотреть и там и там.

4

Re: ИМФ, таблицы ОМП и увеличение мощности системы

1. Показания ИМФ будут корректны.
2. Таблицы ФИП пересматрывать нужно. Описание приборов ФИП и перевод их шкалы в 3I0, 3U0 можно посмотреть в книге: Арцишевский Я.Л. ОМП линий электропередачи в сетях с заземленной нейтралью. Затем по 3I0, 3U0 определяете расстояние в км (например при помощи программы ОМП или расчетом)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: ИМФ, таблицы ОМП и увеличение мощности системы

peravva пишет:

1. Показания ИМФ будут корректны.

1. Необходимо еще уточнить, используется ли ток 3I0 от существующей линии или нет в ИМФ. Если построенная расположена ближе, чем существующая к рассматриваемой, то она будет оказывать более сильное влияние по взаимоиндукции. Это необходимо учесть и при возможности завести 3I0 параллельной линии для более точного расчета МП. В связи с этим могут измениться и уставки.
2. Уставки пуска менять скорее всего не потребуется, т.к. мощность системы выросла и чувствительность будет больше. При увеличении нагрузки по ВЛ, необходимо проверить отстройку по пуску по I1.